Добрый день, подскажите как решить технический вопрос.
На объекте имеется насос мощностью в 55 кВт, на него нужно установить счетчик для учета расхода ЭЭ для проведения энергоаудита. Счетчик будет работать только с одним потребителем, этим насосом. Рабочий ток двигателя порядка 105 А на фазу. В дальнейшем планируется произвести замену насоса на более эффективный с мощностью в 15 кВт и током в 20-25 А на фазу. В продаже имеются только счетчики Меркурий 230 АМ 02 – тоесть с номинальным током на 10 Ампер и максимальным на 100 Ампер. Прямое включение без трансформаторов чревато выходом из строя счетчика, также нужно понимать, что пусковой ток двигателя хоть и кратковременно в момент пуска будет порядка 800 А на фазу. Резонно поставить трансформаторы тока, например на 100/5 А, с коэффициентом трансформации 20.
Вопросы:
1. Рассчитан ли счетчик Меркурий 230 АМ-02 на работу с дополнительными внешними трансформаторами тока? (например с трансформаторами 100/5 А)
2. Будет ли нормально считать данный счетчик при дополнительно установленных трансформаторах тока 100/5 А и током в первичной цепи порядка 20-25 ампер. Тоесть по факту номинальный ток счетчика с учетом коэффициента трансформации внешнего трансформатора тока составит всего 1 Ампер.

Тоесть как при применении счетчика Меркурий 230 АМ-02 обеспечить и возможность работы и с током в 800 А и нормальный учет при относительно малых токах в 20 Ампер (1 Ампер по факту на счетчике) с дополнительно установленными трансформаторами тока. На новом насосе/эл.двигателе пусковых токов не будет, так как он будет с частотными преобразователем.

Теги:
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Правильный подбор режимов включения Меркурий 230 АМ-02.

Сообщение yuoras »

Меркурий 230 АМ-02 не предназначен для работы совместно с ТТ