Недопустимая команда или параметр!

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Khusnutdinov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 дек 2019, 09:01

Недопустимая команда или параметр!

Сообщение Khusnutdinov »

Добрый день. Пользуясь универсальным конфигуратором Меркурия v 1.7.81 выдает данную ошибку при чтении тарифов, канал связи используется ip/tcp. Тип Меркурий 230 АР-03R. Какие пути решения проблемы подскажите, зак исключением замены прибора учета. Возможно ли считать тариф с более ранних версий конфигуратора?
Вложения
Снимок.PNG
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Недопустимая команда или параметр!

Сообщение PopovOST »

У Вас скорее всего счетчик без внутреннего тарификатора, то есть в счетчике нет таймера, поэтому он не фиксирует и не сохраняет данные по времени. Конфигуратор не причем, только замена счетчика.
Аватара пользователя
yante
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 17:22

Re: Недопустимая команда или параметр!

Сообщение yante »

У меня аналогичная ситуация - с счетчиком отлично соединяюсь, служебную инфу читаю, даже "Сброс" читается, но только "итого", а по фазам не читается, при чтении "времени" дает ошибку, как и при чтении всего остального...
Считаете, что это тоже повод для замены?
Просто я с таким в первый раз столкнулся...
Ошибка чтения времени сч-76.jpg
Ошибка чтения ПрофМощ сч-76.jpg
Ошибка чтения энергии за текущий год сч-76.jpg
Ответить