Выбор счетчика
Re: Выбор счетчика
Скажите, а где можно приобрести Ваши счетчики: Меркурий 236 АRT-03 PQL или Меркурий 234 ART-03 PL1? Ни у кого их нет в продаже, только 230, и говорят что их у Вас на остатках нет и они их не могут заказать. В частности обращались в http://www.etm.ru/
Re: Выбор счетчика
Самый компетентный источник информации в этом вопросе - отдел продаж: (495) 789-32-25Semuch писал(а):Скажите, а где можно приобрести Ваши счетчики: Меркурий 236 АRT-03 PQL или Меркурий 234 ART-03 PL1? Ни у кого их нет в продаже, только 230, и говорят что их у Вас на остатках нет и они их не могут заказать. В частности обращались в http://www.etm.ru/
Re: Выбор счетчика
Перед нами тоже встала задача подбора модификации счетчика Меркурий, который может сохранять архив за 120 дней. Изначально, ориентировались на 230 ART 03 PQRSIDN, но начали узнавать про данную возможность у этой модификации и столкнулись с тем, что продавцы сообщают разную информацию. Некоторые говорят, что 120 дней архив сохраняется. Другие не могут точно сказать. В описании на сайте (https://www.incotexcom.ru/catalogue/m230art) читаем следующий текст - "...Хранение двухканального архива значений средних мощностей активной и реактивной энергии и профиля мощности технических потерь с произвольным временем интегрирования от 1 до 45 минут с шагом 1 минута. При 30-ти минутной длительности интегрирования, время переполнения архивов составляет 85 суток..." Выходит, что при 45 минутной интеграции можно получить от 230 ART 03 PQRSIDN 120 дней при 45 минутах интеграции? Когда начали искать в интернете по этому вопросу информацию, наткнулись на данную тему в блоге. После прочтения темы, теперь скорее всего, будем выбирать между 234 ART M 03 PR и 236 ART 03 PQL (их посоветовали на http://77cs.ru/counters-mercury). Какой счетчик рекомендуете вы? Где можно более широко почитать по данной теме?
Re: Выбор счетчика
Из указанных Вами моделей, оба ведут профиль мощности с требуемой глубиной хранения получасовок, т.е. до 170 суток. При выборе стоит учитывать, что Меркурий 236 на DIN рейку, 234-ый под винтовое крепление. 236-ой имеет только оптопорт, а 234-ый оптопорт + RS-485Denis писал(а):Перед нами тоже встала задача подбора модификации счетчика Меркурий, который может сохранять архив за 120 дней. Изначально, ориентировались на 230 ART 03 PQRSIDN, но начали узнавать про данную возможность у этой модификации и столкнулись с тем, что продавцы сообщают разную информацию. Некоторые говорят, что 120 дней архив сохраняется. Другие не могут точно сказать. В описании на сайте (https://www.incotexcom.ru/catalogue/m230art) читаем следующий текст - "...Хранение двухканального архива значений средних мощностей активной и реактивной энергии и профиля мощности технических потерь с произвольным временем интегрирования от 1 до 45 минут с шагом 1 минута. При 30-ти минутной длительности интегрирования, время переполнения архивов составляет 85 суток..." Выходит, что при 45 минутной интеграции можно получить от 230 ART 03 PQRSIDN 120 дней при 45 минутах интеграции? Когда начали искать в интернете по этому вопросу информацию, наткнулись на данную тему в блоге. После прочтения темы, теперь скорее всего, будем выбирать между 234 ART M 03 PR и 236 ART 03 PQL (их посоветовали на http://77cs.ru/counters-mercury). Какой счетчик рекомендуете вы? Где можно более широко почитать по данной теме?
Что же касается Меркурий 230, то с периодом интегрирования 45 мин., глубина хранения составит 120 суток, это верно.