Выбор счетчика

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Аватара пользователя
Semuch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:05

Выбор счетчика

Сообщение Semuch »

Добрый вечер. В связи с выходом Постановления Правительства РФ 442 от 04.05.2012 пришло в организацию письмо, что нужно поменять счетчики.
Никак не можем определиться какой тип нам подходит. Требования к счетчику:
Подключение через трансформатор тока
Класс точности 0,5S
Измерение активной, реактивной энергии
Почасовые объёмы потребления и обеспечение хранения данных о почасовых объёмах за последние 120 дней и более.
Возможность снятия показаний через адаптер, с последующим внесением их в базу данных на предприятии
На будущее возможность удаленного считывания показаний

Сначала нам сказали что подходит счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, вроде по всем параметрам подходит. Позвонили Вам, переправили в Нижний Новгород, там сказали что этот счетчик не подходит, у него получасовые показания и срок хранения 70 суток. Посоветовали Меркурий 236 ART-03 PQL, сегодня звонили Вам ещё раз, точно не могу сказать кому, там сказали что этот счетчик не подходит, у него вообще нет памяти. В итоге мы запутались окончательно. В местном отделении РЭСа тоже ничего сказать не могут, а время то идёт, остался месяц. Подскажите пожалуйста нужный тип счетчика.
Заранее спасибо.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счетчика

Сообщение Sergey »

Поправлю:
Меркурий 230 ART -03 PQRSIDN хранит получасовки за период 85 суток
Меркурий 236 ART-03 PQL обязательно имеет память, буква "P" в маркировке указывает на наличие журнала средних мощностей в данном счетчике

Таким образом, Вам подойдут счетчики:
Меркурий 233 ( период интегрирования в профиле мощности 1-45 мин )
Меркурий 236 с индексом "P"
Меркурий 234 с индексом "P"
Аватара пользователя
Semuch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:05

Re: Выбор счетчика

Сообщение Semuch »

Спасибо за ответ. Посмотрели на Вашем сайте, судя по всему нам подходят счетчики:
Меркурий 234 ART-03 PL1; Меркурий 236 АRT-03 PQL; Меркурий 233 АRT-03 KR
По поводу 236 счетчика, насколько я понял в нем удаленное считывание возможно только через модем PLC-I , а так как у нас счетчики разбросаны по всему району, то считывание будет невозможно,между ними много трансформаторов, высоковольтная ЛЭП, хотя может оно будет и не нужно. 234 счетчиков что то и в прайсах нет.
Остается только Меркурий 233 АRT-03 KR. Подходит ли он под вышеперечисленные требования, и какой адаптер для считывания показаний к нему подходит, вроде как такой: оптопорт - USB "Меркурий 255.1"
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счетчика

Сообщение Sergey »

Semuch писал(а):Спасибо за ответ. Посмотрели на Вашем сайте, судя по всему нам подходят счетчики:
Меркурий 234 ART-03 PL1; Меркурий 236 АRT-03 PQL; Меркурий 233 АRT-03 KR
По поводу 236 счетчика, насколько я понял в нем удаленное считывание возможно только через модем PLC-I , а так как у нас счетчики разбросаны по всему району, то считывание будет невозможно,между ними много трансформаторов, высоковольтная ЛЭП, хотя может оно будет и не нужно. 234 счетчиков что то и в прайсах нет.
Остается только Меркурий 233 АRT-03 KR. Подходит ли он под вышеперечисленные требования, и какой адаптер для считывания показаний к нему подходит, вроде как такой: оптопорт - USB "Меркурий 255.1"
Все из указанных счетчиков имеют оптопорт, т.е. могут опрашиваться при помощи Меркурий 255
Что же касается Меркурий 234, то он в прайсе появился 5500 руб.
Меркурий 233 (указанной модификации), кроме оптопорта имеет интерфейс RS-485.
Аватара пользователя
Semuch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:05

Re: Выбор счетчика

Сообщение Semuch »

А адаптер Меркурий 255 нужно непосредственно подключать к компьютеру при считывании показаний, или у него есть своя память, т.е. можно считать, а потом приехать и из него загрузить в базу? Хотел почитать про него, но у Вас на сайте в разделе про Меркурий- 255, загружается руководство по эксплуатации от шлюза Меркурий-254
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счетчика

Сообщение Sergey »

Semuch писал(а):А адаптер Меркурий 255 нужно непосредственно подключать к компьютеру при считывании показаний, или у него есть своя память, т.е. можно считать, а потом приехать и из него загрузить в базу? Хотел почитать про него, но у Вас на сайте в разделе про Меркурий- 255, загружается руководство по эксплуатации от шлюза Меркурий-254
Меркурий 255 и 255.1 - это простой преобразователь. Своей памяти не имеет.
Аватара пользователя
Semuch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:05

Re: Выбор счетчика

Сообщение Semuch »

Ясно, а есть адаптеры с памятью, чтобы снять на него показания, а потом в конторе загрузить?
По счетчикам осталось два варианта: Меркурий 234 ART-03 PL1 и Меркурий 233 АRT-03 KR. Может подскажите, какой из них выбрать? Что значит
( период интегрирования в профиле мощности 1-45 мин )
Расход электроэнергии можно будет смотреть почасовой, а мощность максимум отрезками по 45 минут?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счетчика

Сообщение Sergey »

Semuch писал(а):Ясно, а есть адаптеры с памятью, чтобы снять на него показания, а потом в конторе загрузить?
По счетчикам осталось два варианта: Меркурий 234 ART-03 PL1 и Меркурий 233 АRT-03 KR. Может подскажите, какой из них выбрать? Что значит
( период интегрирования в профиле мощности 1-45 мин )
Расход электроэнергии можно будет смотреть почасовой, а мощность максимум отрезками по 45 минут?
Если нужны часовые срезы, то выбирайте Меркурий 234
Период интегрирования, это интервал, расход за который можно будет смотреть в профиле. Из расхода за этот интервал рассчитывается и средняя мощность. Если период интегрирования 1-45, то часовок вы от счетчика не получите, максимум 45 минутки
Аватара пользователя
Semuch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:05

Re: Выбор счетчика

Сообщение Semuch »

Sergey писал(а):Если нужны часовые срезы, то выбирайте Меркурий 234
Нет таких счетчиков в продаже, остается с почасовыми показаниями только Меркурий 236 АRT-03 PQL. Скажите по поводу PLC модема: можно будет организовать удаленный сбор данных, если счетчики раскиданы по району в радиусе 50 км, может какие то промежуточные звенья подключать. Дома 2 PLC адаптера стоят, работают на ура, но здесь же совсем другой случай.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счетчика

Сообщение Sergey »

Semuch писал(а):
Sergey писал(а):Если нужны часовые срезы, то выбирайте Меркурий 234
Нет таких счетчиков в продаже, остается с почасовыми показаниями только Меркурий 236 АRT-03 PQL. Скажите по поводу PLC модема: можно будет организовать удаленный сбор данных, если счетчики раскиданы по району в радиусе 50 км, может какие то промежуточные звенья подключать. Дома 2 PLC адаптера стоят, работают на ура, но здесь же совсем другой случай.
PLC система создается в границах подстанции, не в смысле здания подстанции, а в смысле объектов питающихся от данной подстанции, т.к. PLC работает по низкой стороне (0,4 кВ). Соответственно, в Вашем случае, для опроса объектов раскиданных на 50 км, потребуется создавать несколько систем PLC .
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»