активная и полная мощность

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Michael1978
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 21:41

активная и полная мощность

Сообщение Michael1978 »

Добрый вечер!! Я извиняюсь если не совсем по адресу, или не по теме, направьте тогда пожалуйста, но вопрос такой
Счетчик Меркурий 230АМ-01 считает только активную энергию или полную(активную и реактивную)???

Теги:
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: активная и полная мощность

Сообщение Dmitriy »

Только активную.
Аватара пользователя
benniedeesk
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 15:33
Откуда: Denmark
Контактная информация:

Re: активная и полная мощность

Сообщение benniedeesk »

Есть сомнения что электронный счетчик считает активную мощность. Соображения - прикидка схемотехники, и многовато он насчитывает, а нагрузки реактивной многолюминесцентные лампы, электродвигатели Включить последовательно индукционный не получается, может кто пробовал?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: активная и полная мощность

Сообщение Dmitriy »

Указанный счётчик считает только активную составляющую. Но учёт с нормированной погрешностью, он ведёт только при определённых параметрах нагрузки, например, если коэффициент мощности не менее 0,5.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»