Обрыв нуля в Меркурии 230 АМ-03, точность показаний.

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
nbrc100
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 13:39

Обрыв нуля в Меркурии 230 АМ-03, точность показаний.

Сообщение nbrc100 »

Вопрос в принципе простой, но каких то разумных ответов в интернете не нашёл, надеюсь у первоисточника узнать решение...
Меркурий 230 АМ-03 (тр-го вкл.) При обходе территорий сдающихся в аренду обнаружил обрыв нулевого провода у счётчика, но так как нагрузка постоянная трех фазная(60-50-40 ампер, однофазная исключена) то большое значение этому не предаю...что скажите какая погрешность при таком учете?
Заранее спасибо.
Аватара пользователя
LOM счёт
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 22:32

Re: Обрыв нуля в Меркурии 230 АМ-03, точность показаний.

Сообщение LOM счёт »

Если нет нуля, а есть заземление и нагрузки работают от 220в, тогда счётчик считает без погрешностей, а нагрузку более 2квт не включите, упадёт напряжение в сети )). А 380в, вообще нуль не нужен ))
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Обрыв нуля в Меркурии 230 АМ-03, точность показаний.

Сообщение Dmitriy »

При симметрии напряжений погрешность будет в классе. Но симметрия зависит от равномерного сопротивления нагрузки, а в низковольтной сети это условие соблюдается редко.
Ответить