правильное подключение нуля

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Сергей1961
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 12:18

правильное подключение нуля

Сообщение Сергей1961 »

Добрый день! Собрали новый узел учета. 3ф счетчик Меркурий 230. Вводной кабель подсоединили к шинам N и PE. Согласно паспорту, кинули отдельным ответвлением от шины "N" провод на нулевую клемму счетчика.
Пришел инспектор и требует "ноль" от вводного кабеля пропустить через счетчик, а уже с выхода нулевой клеммы счетчика подключать шину "N".
Правомерно ли требование инспектора?

Т.е. инспектор требует подключить счетчик и шину N таким образом:
http://sam-sebe-electric.ru/images/rasp ... itka12.jpg

У вас же в паспорте предусмотрено в схеме непосредственного подключения к счетчику отдельным ответвлением от шины N. Для примера ссылка: https://shop220.ru/pdf/?id=1049

Весь вопрос в том, на каком основании? Если производитель дает совершенно конкретную схему подключения?
Может я чего то не понимаю? Может считать будет некорректно?
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: правильное подключение нуля

Сообщение PopovOST »

Теоретически, если убрать ноль со счетчика откинув от шины N и при этом будет возможность убрать две фазы питания (использовать счетчик как однофазный), то счетчик не будет считать по оставшейся фазе.
Аватара пользователя
Сергей1961
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 12:18

Re: правильное подключение нуля

Сообщение Сергей1961 »

Так никто ноль убирать не собирается. Вопрос только в том, как его подсоеденить: отдельным ответвлением от шины N (по паспорту счетчика), либо транзитом через нулевые клеммы счетчика (как требует инспектор).
Ну в принципе, я Вас понял о чем Вы. Но дело в том, что перед счетчиком стоит автомат, и при желании можно и оттуда брать.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: правильное подключение нуля

Сообщение PopovOST »

Инспектора разные бывают))) Автомат может его не смущать, а вот схему он хочет видеть ту, которую привык видеть. Основанием для его требования может служить приказ его начальства (могли "обжечься" на однофазниках с данной схемой подключения и перестраховываются).Да и производитель не всегда может учесть все нюансы схем подключения, так как в России воровство э/э это национальный вид спорта )))