Меркурий 234 греется сильно

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Misha86
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июн 2018, 07:42

Меркурий 234 греется сильно

Сообщение Misha86 » 15 июн 2018, 07:45

Добрый день. Подскажите пожалуйста, во время работы счетчик меркурий 234 artm сильно греется и отключает потребителей, как будто идет превышение потребления по мощности. Подскажите это брак, или вопрос решается как-то?

Теги:

Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Меркурий 234 греется сильно

Сообщение Dmitriy » 22 июн 2018, 09:43

У исправного счётчика никакого явно выраженного нагрева корпуса и тем более отключений быть не должно.
Но иногда имеет место быть неправильная эксплуатация счётчика.
Ответил инженер ОТП Дмитрий Редькин тел. +7(495) 902-54-55 доб. 2-1

Ответить