Схема подключения счетчика "Меркурий 230"

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Serg2
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 07:36

Схема подключения счетчика "Меркурий 230"

Сообщение Serg2 »

При установке счетчика руководствовались приложением Б паспорта (рисунок Б.2-Схема подключения счетчика с помощью трех трансформаторов тока). При опломбировании представитель энергоснабжающей организации стал настаивать на удалении из схемы заземляющего провода от контактов И2 трансформаторов тока (на схеме изображен пунктиром), мотивируя свое требование возможным недоучетом потребленной эл энергии. Так ли это?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Схема подключения счетчика "Меркурий 230"

Сообщение Sergey »

Это заземление является требованием ПУЭ. На учет это заземление не влияет.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»