Счетчики с пультом
Re: Счетчики с пультом
Дело в том, что такой методики нет. В этом вопросе, кто на что горазд. В Краснодарских сетях, например, используют рентгеновский аппарат на входном контроле.
Re: Счетчики с пультом
Добрый день! У меня проводилась проверка сетевой организацией. По ее доводу при измерении собственного потребления прибора учета (Меркурий 230 AR-03 CL) с помощью прибора ПАРМА ВАФ "А", было установлено, что на фазе А потребление составляет 86 мА, на фазах В,С потребление составляет 31 мА. На основании этого довода, прибор учета был демонтирован и отправлен на вскрытие в отдел сетевой организации.
Подскажите - это реальные факты или домыслы сетевой организации?
Какая допустимая норма собственного потребления для прибора учета (Меркурий 230 AR-03 CL) установлена заводом изготовителем?
Кроме этого, сам прибор учета используется длительное время, все пломбы завода изготовителя и сетевой организации целые, вмешательство во внутрь счетчика не производилось. При вскрытии счетчика работники сетевой организации указали на какую-то плату счетчика , которая по их мнению позволяет останавливать счетчик пультом дистанционного управления. Все доводы исключительный на визуальном уровне, без проведения измерительных исследований.
Если я пришлю видео вскрытия счетчика, Ваши специалисты смогут по нему определить установлены ли в счетчике посторонние платы?
Подскажите - это реальные факты или домыслы сетевой организации?
Какая допустимая норма собственного потребления для прибора учета (Меркурий 230 AR-03 CL) установлена заводом изготовителем?
Кроме этого, сам прибор учета используется длительное время, все пломбы завода изготовителя и сетевой организации целые, вмешательство во внутрь счетчика не производилось. При вскрытии счетчика работники сетевой организации указали на какую-то плату счетчика , которая по их мнению позволяет останавливать счетчик пультом дистанционного управления. Все доводы исключительный на визуальном уровне, без проведения измерительных исследований.
Если я пришлю видео вскрытия счетчика, Ваши специалисты смогут по нему определить установлены ли в счетчике посторонние платы?
Re: Счетчики с пультом
С вашим счётчиком всё в порядке. Разные модификации могут показывать разное значение тока в цепях фаз. Обычное значение 30-40 мА. В счётчике "Меркурий 230 AR-03 CL" имется внутренний PLC модем подключённый к фазе "А", поэтому потребление по этой фазе будет 80-90 мА, что и показали измерения, а сам PLC модем представляет собой отдельный узел (плату) в составе счётчика.