Здравствуйте!
Имеется такая ситуация: производится учёт электроэнергии на одной фазе трёхфазным прибором учёта.
В связи с этим возник вопрос: не возрастает ли погрешность учёта в подобной ситуации ? Не выходит ли прибор учета из своего класса точности ?
С уважением, инженер ОТЭ ОАО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» Столбов Сергей Алексеевич.
Однофазный учёт трёхфазным счётчиком Меркурий 230
Re: Однофазный учёт трёхфазным счётчиком Меркурий 230
ГОСТом данная ситуация рассматривается как несимметрия напряжения и на этот случай допускается дополнительная погрешность не более 4% в зависимости от класса точности счетчикаOboronOTE писал(а):Здравствуйте!
Имеется такая ситуация: производится учёт электроэнергии на одной фазе трёхфазным прибором учёта.
В связи с этим возник вопрос: не возрастает ли погрешность учёта в подобной ситуации ? Не выходит ли прибор учета из своего класса точности ?
С уважением, инженер ОТЭ ОАО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» Столбов Сергей Алексеевич.