Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Коллеги, свершилось! К нам, в ОАО "ЛГЭК" едет представитель ИНКОТЕКС. Будут "жаркие" разговоры. Если есть желание - присылайте вопросы.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Главное что бы разговоры были продуктивные, а уж жаркие или холодные... Когда Вы ждете представителя?voronov писал(а):Коллеги, свершилось! К нам, в ОАО "ЛГЭК" едет представитель ИНКОТЕКС. Будут "жаркие" разговоры. Если есть желание - присылайте вопросы.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
сделайте видео/аудио запись с разрешения присутствующих, очень хочется посмотреть!voronov писал(а):Коллеги, свершилось! К нам, в ОАО "ЛГЭК" едет представитель ИНКОТЕКС. Будут "жаркие" разговоры. Если есть желание - присылайте вопросы.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
1. мультиметром который умеет показывать P сравните с фазными P сч-каDmitriy48 писал(а):Здравствуйте! Вы пишете, что есть способы это определить и этим пользуетесь, а не могли бы поделиться своим опытом. Так как тоже работаю в сетевой компании и мы ищем методы выявления "заряженных" счётчиков.novikov34 писал(а):У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
2. одной кнопкой такие сч-ки можно распознать в АЦ где есть отчет сравнивающий равенство P которое считает счетчик с произведением UIcosf.
обычно это P/2=Uicosf т.е. значение P занижено в 2 раза это возможно для всех фаз так и для любой из..
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
зачем так сложно. сравните мощность и ток на счетчике. обычно токи правильные, а мощность ниже.novikov34 писал(а):1. мультиметром который умеет показывать P сравните с фазными P сч-каDmitriy48 писал(а):Здравствуйте! Вы пишете, что есть способы это определить и этим пользуетесь, а не могли бы поделиться своим опытом. Так как тоже работаю в сетевой компании и мы ищем методы выявления "заряженных" счётчиков.novikov34 писал(а):У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
2. одной кнопкой такие сч-ки можно распознать в АЦ где есть отчет сравнивающий равенство P которое считает счетчик с произведением UIcosf.
обычно это P/2=Uicosf т.е. значение P занижено в 2 раза это возможно для всех фаз так и для любой из..
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Все вопросы касательно незащищенности счетчиков, Вы можете задать и здесь , мы ведь тоже представители завода, и как раз те, которые ездят на подобные мероприятия. Если есть симпатии к видеоформату, можно задать вопросы и в видеоформате, мы тогда и ответы постараемся сделать аналогично. Только что изменится от формы ? Содержание то останется неизменным. Счетчик Меркурий потому часто становится инструментом мошенничества, что является популярным и широко распространенным. Никаких исключительных брешей у него в защите нет. Аналогичные бреши можно найти и у других производителей. И утверждение типа : Меркурий 230 какой-то исключительно незащищенный счетчик - необоснованно.novikov34 писал(а):сделайте видео/аудио запись с разрешения присутствующих, очень хочется посмотреть!voronov писал(а):Коллеги, свершилось! К нам, в ОАО "ЛГЭК" едет представитель ИНКОТЕКС. Будут "жаркие" разговоры. Если есть желание - присылайте вопросы.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
есть результаты встречи?
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
В том то и дело, что абсолютное большинство популярных счетчиков не имеют элементарной защиты от того же магнита. Что толку от тех пломб, голограмм, шунтов и пр, если купил магнит за 1500р. и пользуйся. А запретить установку какого-либо счетчика нельзя, если он есть в госреестре СИ. Недавно потребитель индукционный счетчик хотел установить, но благо, исключили их почти все из реестра, да и не продают уже.