Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Являюсь работником сетевой организации - ОАО "Липецкая городская энергетическая компания". Цель моего послания: обратить внимание производителя на незащищенность производимой продукции от несанкционированного вскрытия ПУ с целью изменения первоначального состояния (доработки схемы ПУ с целью дальнейшего недоучета электроэнергии).
Одними из самых распространенных 3-х фазных счетчиков на рынке г. Липецка являются Меркурии - 230 различной модификации. И популярность их кроется не в надежности и качестве, не в цене, а в незащищенности от взлома и доработок. "Заряженные" счетчики заполонили рынок, а законодательство пока отстает от жизни. Действенных методов борьбы с этим "злом" пока не придумано. Работаем по наитию. Хотя самым действенным было бы запретить к принятию в качестве коммерческих таких ПУ. Непонятно почему производитель не хочет "постоять за честь мундира", пусть даже если это приведет к незначительному удорожанию продукта. Помимо всего прочего производитель мог бы наладить прямой диалог с сетевыми организациями, страдающими и несящими убытки от такой продукции, с целью совместной доработки ПУ в части защищенности.
Недавно по одному из таких приборов заказали экспертное заключение Липецкой Торгово-промышленной палаты. Удовольствие не из дешевых, но деваться было некуда. Получили результат, думаю он упростит нам работу с горе-потребителями в дальнейшем. Хотелось бы что бы и производитель внимательно изучил это заключение и сделал правильные выводы. Документ сохранен у меня в расширении pdf, весит 6,5 Мб.
https://yadi.sk/i/wCeiaIBEc4eCW
С уважением, Воронов Константин.
Одними из самых распространенных 3-х фазных счетчиков на рынке г. Липецка являются Меркурии - 230 различной модификации. И популярность их кроется не в надежности и качестве, не в цене, а в незащищенности от взлома и доработок. "Заряженные" счетчики заполонили рынок, а законодательство пока отстает от жизни. Действенных методов борьбы с этим "злом" пока не придумано. Работаем по наитию. Хотя самым действенным было бы запретить к принятию в качестве коммерческих таких ПУ. Непонятно почему производитель не хочет "постоять за честь мундира", пусть даже если это приведет к незначительному удорожанию продукта. Помимо всего прочего производитель мог бы наладить прямой диалог с сетевыми организациями, страдающими и несящими убытки от такой продукции, с целью совместной доработки ПУ в части защищенности.
Недавно по одному из таких приборов заказали экспертное заключение Липецкой Торгово-промышленной палаты. Удовольствие не из дешевых, но деваться было некуда. Получили результат, думаю он упростит нам работу с горе-потребителями в дальнейшем. Хотелось бы что бы и производитель внимательно изучил это заключение и сделал правильные выводы. Документ сохранен у меня в расширении pdf, весит 6,5 Мб.
https://yadi.sk/i/wCeiaIBEc4eCW
С уважением, Воронов Константин.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Сам работаю в сетевой организации.
Эта проблема не только 230 , а и однофазных счётчиков.
Не только ПУ, но и магниты на них влияют.
Разве нельзя усложнить(модифицировать) ОУ .
Эта проблема не только 230 , а и однофазных счётчиков.
Не только ПУ, но и магниты на них влияют.
Разве нельзя усложнить(модифицировать) ОУ .
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Я думаю насчет какой то чрезмерной уязвимости Меркурий - это преувеличение. Эта уязвимость объясняется относительной популярностью счетчика. Был бы счетчик менее популярен, было бы и меньше фактов воровства с его использованием. Чем он уж так уязвим по сравнению с другими производителями?
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Да ладно , Вам уже тут два участника пишут.
Мы оба работаем в сетевых организациях , кому как не нам, виднее все недостатки!.
Мы оба работаем в сетевых организациях , кому как не нам, виднее все недостатки!.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
здравствуйте, хотелось бы узнать имеет Меркурий 234 ART-02 одобрение
Морского Регистра Судоходства или других классификационных обществ.
Морского Регистра Судоходства или других классификационных обществ.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
А счетчики у Вас вскрывают местные умельцы, в паспортах на счетчики печати местных продавцов?novikov34 писал(а):У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Здравствуйте! Вы пишете, что есть способы это определить и этим пользуетесь, а не могли бы поделиться своим опытом. Так как тоже работаю в сетевой компании и мы ищем методы выявления "заряженных" счётчиков.novikov34 писал(а):У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
У нас местные умельны "заряжают". Ничего не боятся и открытым текстом говорят о том, что могут сделать счётчик с определённой погрешностью или с возможностью управлять -считать или нет.А пломбы останутся заводские и не придерёшься.next писал(а):А счетчики у Вас вскрывают местные умельцы, в паспортах на счетчики печати местных продавцов?novikov34 писал(а):У нас очень часто встречаются сч-ки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с нарушением метрологии в 2; 2,5 раза! Потребитель технически подкован умеет этот коэффициент менять в большую и меньшую сторону, менять для всех фаз или конкретно одной а то и вообще убирать. Сч-к вскрывался профессионально! Есть способы это определить чем успешно и пользуемся. А сч-ков с пультами так вообще как тараканов полно, штампуют как пирожки.
Re: Меркурий 230 АМ - одни из самых незащищенных ПУ
Боюсь, что местные продавцы этим заниматься не станут, зачем им "палится"?! Местные (а может и нет) "специалисты" закупают ПУ небольшими партиями, дооборудуют их и сбывают без подписей и печатей. Поэтому коллеги: если найдёте "заряженный" счётчик, то можно проверить уже находящиеся в эксплуатации аналогичные счетчики с близкими заводскими номерами. У меня это один раз сработало.