Здравствуйте.
В наличии неисправный счетчик Меркурий 231 АМ-01, проверяли в электроизмерительной лаборатории.
Подскажите, пожалуйста, как расшифровать протокол поверки:
Напряжение 380В
Нагрузка 20%
ф.А - 0
ф.В - 0,82
ф.С - 0,84
Основная относит.погрешность 1,78%
Разность погрешностей в режимах симметр. и несимметр. нагрузок - 0,8.
Какой % НЕ доплаты по электроэнергии с такими данными?
Расшифровка протокола поверки Меркурий 231 АМ-01
Re: Расшифровка протокола поверки Меркурий 231 АМ-01
Исходя из указанной погрешности - точность измерения составит 1,78% - это и есть процент переплаты или недоплаты.