Хотим анализировать разные сбои питания, в основном - краткосрочные (0.5-3 с) пропадания. Счетчики с буквой Q есть, но они все под нагрузкой и поэкспериментировать пока не удается. Есть для экспериментов счетчик без Q, смотрю по журналам и вот что вижу:
- если имеется синхронное пропадание всех фаз (даже на 0,5с) и счетчик при этом не запитан через интерфейс, то появляется соответствующее событие в журнале вкл/выкл;
- если пропадание по одной или двум фазам (мозги счетчика не выключаются) до 3-4 с !!!, то в журналах фаз ничего не регистрируется
- если имеется синхронное пропадание всех фаз до 3-4 с !!!, и счетчик запитан через интерфейс, то в журналах также никакого криминала не появляется
Насколько я понимаю в Q, то там тоже короткие пропадания не отловить. Или можно?