Меркурий 230 выход из строя

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
inji
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2014, 11:30

Меркурий 230 выход из строя

Сообщение inji »

Добрый день!
Довольно часто в эксплуатации сталкиваюсь с "погасшими" Меркурий 230. Грешить на ЖК-дисплей по-моему бессмысленно - отсутствует связь по интерфейсам, не зависящим от ЖК. В тоже время хотелось бы получить данные со счетчика до его выхода из строя (последние показания, журнал событий и т.п.), способные разъяснить была ли это "нечаянная смерть" либо "осознанное убийство".
Отправлять такие счетчики на завод дорого и долго, а поэтому прошу Вас подсказать: имеется ли возможность подать напряжение непосредственно на плату вскрытого счетчика и таким образом получить требуемую информацию?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 выход из строя

Сообщение Sergey »

Из испорченного счетчика есть возможность прочитать данные если микросхему с такого счетчика выпаять и впаять в исправный счетчик, но обязательно такой же модификации.
Аватара пользователя
pilot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 15:20

Re: Меркурий 230 выход из строя

Сообщение pilot »

Это виноваты конденсаторы в блоках питания каждой фазы см тему 201.22 они меняются и ЖКИ отобразит информацию. Наверно они из китая, специально поставлены?! Очень много отказов после 4-5 лет работы счетчика. Кондюк просто теряет емкость и б.п. не выдает необходимого напряжения для ЖКИ.