Меркурий 230 - Показания счетчика

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Leonid
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:38

Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Leonid »

Добрый день!
При снятии показаний «Профиль мощности» за сутки, программой «Конфигуратор счетчиков «Меркурий» (v. 1.7.29) столкнулся с проблемой разницы показаний.

Показания (Дата: 12.03.2013):
Коэффициент трансформации: 300
Энергия на начало предыдущих суток: 633681,60
Энергия на начало текущих суток: 638387,70

Получасовые показания активной энергии (A+, кВт):
0,2750
0,2760
0,2800
0,2790
0,2780
0,2790
0,2770
0,2830
0,2770
0,2780
0,2790
0,2760
0,2980
0,2930
0,2970
0,3110
0,4090
0,6210
0,7640
0,8240
0,8730
1,0260
1,0440
1,0610
1,0910
1,1010
1,0980
1,0880
1,0850
1,0760
1,0680
1,0770
1,0760
1,0540
1,0480
1,0010
0,9950
0,9640
0,9310
0,9060
0,8920
0,7230
0,5290
0,3370
0,2750
0,2770
0,2750
0,2660
0,2590
Итог за сутки: 4706,4000 (Выданный конфигуратором)

Энергия на начало текущих суток - Энергия на начало предыдущих суток = Энергия за сутки (638387,7000 - 633681,6000 = 4706,1000).

Помимо стандартной программы «Конфигуратор», попытался снять показания счетчика двумя программами сторонних производителей ПО.

Результат:
Итог за сутки: 4706,2500
Такой же результат получается при ручном расчете в Excel, используя данные выданные программой «Конфигуратор счетчиков «Меркурий» (v. 1.7.29).

Прошу разъяснить:
1. допускается ли данная погрешность счетчиками Меркурий 230;
2. какие показания считать за расчетные (исходные, истинные) при расчете (учете) энергии за сутки.
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение cka4 »

Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Sergey »

У вас 49 получасовок. Одна лишняя. Укажите метки времени соответствующие получасовкам.
Аватара пользователя
Dima
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 09:37

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Dima »

Добрый день!Есть такая вот проблема...В процессе эксплуатации счетчиков марки Меркурий 230 AR-02 CL было обнаружено,что выше указанные счетчики могу отключаться(пропадает индикация на ЖКИ)так же отключается светодиодный индикатор нагрузки на момент "Зависания"учёт не ведётся.Запускается эл.счетчик кратковременным отключение от сети напряжения.Прошу Вас разьяснить причину сбоя данной марки эл.счётчика.Таких случаев было около 5ти за год!С уважением Дмитрий. :shock:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Sergey »

Dima писал(а):Добрый день!Есть такая вот проблема...В процессе эксплуатации счетчиков марки Меркурий 230 AR-02 CL было обнаружено,что выше указанные счетчики могу отключаться(пропадает индикация на ЖКИ)так же отключается светодиодный индикатор нагрузки на момент "Зависания"учёт не ведётся.Запускается эл.счетчик кратковременным отключение от сети напряжения.Прошу Вас разьяснить причину сбоя данной марки эл.счётчика.Таких случаев было около 5ти за год!С уважением Дмитрий. :shock:
С подобными сбоями мы знакомы только со слов пользователей. В лабораторных условиях, при испытаниях, подобные сбои не наблюдались.
Аватара пользователя
Navius
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:29

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Navius »

У меня на даче стоит два счетчика Меркурий, один в доме один на столбе. Пока летом жили на даче показания совпадали полностью (устанавливались в одно время). С наступлением осени и периодическими приездами на дачу показания перестали совпадать (только дневные) примерно на 10-15 кВт. В чем может быть причина и можно ли искусственно повысить показания счетчика? Через настройки или как либо еще?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 - Показания счетчика

Сообщение Sergey »

Navius писал(а):У меня на даче стоит два счетчика Меркурий, один в доме один на столбе. Пока летом жили на даче показания совпадали полностью (устанавливались в одно время). С наступлением осени и периодическими приездами на дачу показания перестали совпадать (только дневные) примерно на 10-15 кВт. В чем может быть причина и можно ли искусственно повысить показания счетчика? Через настройки или как либо еще?
Увеличить показания счетчика искусственно нельзя. А дистанционно назвать причину, почему так происходит ,не представляется возможным.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»