Фаза модема

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Rybushkin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 08:44

Фаза модема

Сообщение Rybushkin »

По какой фазе (с какой клеммы) счётчик передаёт информацию PLC модемом?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Фаза модема

Сообщение Sergey »

Отвечу вопросом на вопрос. Какой счетчик?
Аватара пользователя
Rybushkin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 08:44

Re: Фаза модема

Сообщение Rybushkin »

Счётчик "Меркурий 233 ART-01 ORL".
Сергей, как проверить работоспособность модема?
Какие условия могут влиять на передачу данных модемом?
Возможно программное отключение модема и если возможно как проверить включен модем или нет?
У меня 4 счётчика не передают данные, 43 передают. Фаза подключена "С", вращение фаз соблюдено, по расстоянию отвечают счётчики установленные по линии дальше. На двух опорах установлены по два счётчика при этом один передаёт данные, а второй нет, что подтверждает что проблема не в расстоянии.
На одном счётчике возможно отсутствует фаза "В". Уверенности нет так как на ЖК счётчика мигает "В", но указатель вращения фаз показывает наличие трёх фаз. Увидел это только вчера, разбираться времени не было.
Не нашёл в паспорте, что означают стрелки расположенные крестом на ЖК?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Фаза модема

Сообщение Sergey »

Rybushkin писал(а):Счётчик "Меркурий 233 ART-01 ORL".
Сергей, как проверить работоспособность модема?
Какие условия могут влиять на передачу данных модемом?
Возможно программное отключение модема и если возможно как проверить включен модем или нет?
У меня 4 счётчика не передают данные, 43 передают. Фаза подключена "С", вращение фаз соблюдено, по расстоянию отвечают счётчики установленные по линии дальше. На двух опорах установлены по два счётчика при этом один передаёт данные, а второй нет, что подтверждает что проблема не в расстоянии.
На одном счётчике возможно отсутствует фаза "В". Уверенности нет так как на ЖК счётчика мигает "В", но указатель вращения фаз показывает наличие трёх фаз. Увидел это только вчера, разбираться времени не было.
Не нашёл в паспорте, что означают стрелки расположенные крестом на ЖК?
Работу PLC модема обеспечивает блок питания, который запитывается от линейного напряжения. Поэтому ему важно наличие фазы "В"
Вообще счетчик передает данные по фазе "С", при условии что модуль PLC стоит в левом слоте.
Стрелки на ЖКИ обозначают тип отображаемой на экране энергии или мощности указывая на квадрант расположения вектора полной мощности. В общем эти стрелки к работе PLC ни как не относятся.
В общем из вашего описания можно предположить, что виновато отсутствие фазы "В" (это кстати вполне может быть браком счетчика, либо вы ждете данных на на той фазе. Сколько концентраторов используется?
Аватара пользователя
Rybushkin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 08:44

Re: Фаза модема

Сообщение Rybushkin »

Использую один концентратор.
Все счётчики по управлению подключены на одну фазу, есть возможность это контролировать.
Счётчик на котором мигает индикация фазы В проверю.
Но такая неисправность на одном счётчике, ещё три не отзываются, фазу модема проверил.
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Фаза модема

Сообщение Dmitriy »

Вообще счетчик передает данные по фазе "С", при условии что модуль PLC стоит в левом слоте.
Модули PLC модемов всегда находятся в правом слоте. Для нормальной работы модема необходимо линейное напряжение 400 В между фазами "B" и "C". Данные передаются по фазе "С".

К сожалению продиагностировать исправность PLC модема без специальных инструментов не получится. Обычно мы просто рекомендуем установить в счётчик заведомо исправный модем (например с передающего счётчика) и посмотреть результат. Для быстрой диагностики попробуйте при помощи программы NetMonitor получить со счётчика какие-нибудь данные. Если данных не будет даже после замены PLC модуля - замените счётчик целиком.

Иногда модем не видит свой хост, т.е. не может определить номер счётчика в котором он находится. В этом случае в сети появляются неопознанные модемы со своим родным адресом, который выглядит примерно так FFFFВ32A.

Если вы определите, что данные отсутствуют из-за неисправных PLC модемов свяжитесь с отделом продаж для обсуждения вопросов замены только модемов. Так же вы имеете право вернуть счётчик целиком.
Аватара пользователя
Rybushkin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 08:44

Re: Фаза модема

Сообщение Rybushkin »

Счётчики (4 шт.) не отзывается вообще, не передаёт ни своё номер ни какой либо информации. Концентратор их просто не видит.
Аватара пользователя
vladk
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июл 2013, 18:40

Re: Фаза модема

Сообщение vladk »

У этой модели счетчиков есть конструктивная недоработка.
Выше клемм подключения есть перемычки, через которые происходит подключение модема и других элементов счетчика.
При сборке винты на перемычках часто не закручены полностью и по этому отсутствует контакт.
Счетчик при этом работает, а передачи данных нет (перемычки на фазе В и С), при отсутствие контакта на фазе А не работает подсветка дисплея. Проверено на опыте. Через руки прошло около двух тысяч счетчиков.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Фаза модема

Сообщение Sergey »

Да, действительно, перемычка может быть причиной отсутствия связи. Продиагностировать это просто. На ЖКИ есть индикация фаз. Если какие то фазы мигают, то значит нет контакта.