Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Здравствуйте.
Проблема - профиль энергии не равен энергии за месяц ?
Энергия за месяц (январь) (с учетом КI=80, KU=1)=12484.480
Почасовой профиль энергии (январь) (с учетом КI=80, KU=1) =6247,6079
Проблема - профиль энергии не равен энергии за месяц ?
Энергия за месяц (январь) (с учетом КI=80, KU=1)=12484.480
Почасовой профиль энергии (январь) (с учетом КI=80, KU=1) =6247,6079
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Какова методика расчета в приведенном отчете? При помощи какой программы получены данные отображенные в отчете? Откуда там часовки, если счетчик ведет получасовки?
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Какова методика расчета в приведенном отчете?
Автосумма всех "часовых" значений энергии за месяц январь, выданных программой КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности"
При помощи какой программы получены данные отображенные в отчете?
Excel сводная таблица, сформированная из профиля энергии за январь, взятого на вкладке "профиль мощности".
Откуда там часовки, если счетчик ведет получасовки?
Предварительно было установлено в программе КОНФИГУРАТОР период интегрирования 60 минут и проведена инициализация (кнопочка с огоньком).
Автосумма всех "часовых" значений энергии за месяц январь, выданных программой КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности"
При помощи какой программы получены данные отображенные в отчете?
Excel сводная таблица, сформированная из профиля энергии за январь, взятого на вкладке "профиль мощности".
Откуда там часовки, если счетчик ведет получасовки?
Предварительно было установлено в программе КОНФИГУРАТОР период интегрирования 60 минут и проведена инициализация (кнопочка с огоньком).
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Если сложить все часовки в выгруженном из Конфигуратора файле, получается таже сумма? 6247?
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Автосумма всех "часовых" значений энергии за месяц январь, выданных программой КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности" = 6247,608 с учётом Ki=80, Ku=1
Энергия за месяц (январь) (с учетом КI=80, KU=1)=12484.480 (взято из журнала отчётов).
Энергия за месяц (январь) (с учетом КI=80, KU=1)=12484.480 (взято из журнала отчётов).
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Сделайте контрольное чтение данных энергии и профиля мощности Конфигуратором для трёхфазных счётчиков https://www.incotexcom.ru/support/soft и сравните. Если будет расхождение пришлите отчёты по энергии и по профилю нам в отдел техподдержки mail@incotexcom.ru
Скорее всего в таблицу excel выведены значения средних мощностей, которые при времени усреднения 30 мин. будут в два раза меньше чем энергия на тех же интервалах.
Кстати М236 имеет 60 минутные значения усреднения.
Скорее всего в таблицу excel выведены значения средних мощностей, которые при времени усреднения 30 мин. будут в два раза меньше чем энергия на тех же интервалах.
Кстати М236 имеет 60 минутные значения усреднения.
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Предварительно было установлено в программе КОНФИГУРАТОР период интегрирования 60 минут и проведена инициализация (кнопочка с огоньком).
Предполагаю, что "период интегрирования 60 минут" и "60 минутные значения усреднения" означают одно и тоже.
В программе УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности" отмечено галочкой "энергия".
Файлы во вложении Январь.
Предполагаю, что "период интегрирования 60 минут" и "60 минутные значения усреднения" означают одно и тоже.
В программе УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности" отмечено галочкой "энергия".
Файлы во вложении Январь.
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Сергей, Вы ничего не хотите сказать по этому вопросу?kolumb писал(а):Какова методика расчета в приведенном отчете?
Автосумма всех "часовых" значений энергии за месяц январь, выданных программой КОНФИГУРАТОР на вкладке "профиль мощности"
При помощи какой программы получены данные отображенные в отчете?
Excel сводная таблица, сформированная из профиля энергии за январь, взятого на вкладке "профиль мощности".
Откуда там часовки, если счетчик ведет получасовки?
Предварительно было установлено в программе КОНФИГУРАТОР период интегрирования 60 минут и проведена инициализация (кнопочка с огоньком).
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
Что бы исключить возможные ошибки возникающие при обработке данных, надо взять первичные данные. Первичные данные лучше всего получить при помощи программы "Конфигуратор счетчиков Меркурий 230" ( http://www.incotexcom.ru/download/konfi ... 3_0_60.zip ). Это программа, которую поддерживает непосредственно разработчик счетчика. Ей больше доверия в подобных вопросах, так как Универсальный конфигуратор имеет некоторые особенности повышающие его потребительскую привлекательность, но понижающие, в какой то степени диагностические возможности. Сделайте пожалуйста отчет при помощи указанной программы. Без этого сложно определить в чем причина, то ли в счетчике, то ли в неправильной обработке данных программой Универсальный Конфигуратор.sedoi писал(а): Сергей, Вы ничего не хотите сказать по этому вопросу?
Re: Меркурий 236 Профиль энергии /= энергии за месяц.
удалил здесь...
Последний раз редактировалось grach 12 июн 2014, 18:15, всего редактировалось 1 раз.