Оплавленный корпус Меркурий 230

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Tpark
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 09:58

Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Tpark »

Уважаемые коллеги,
прошу Ваших комментариев по поводу оплавления корпусов э/счетчиков Меркурий 230.

Если бы они стояли на лестничной клетке жилого дома, то я бы подумал на вандализм, удобный жильцам. В данном случае, имеем электрощитовую районного отделения Сбербанка. Поэтому вопрос к людям, которые заглядывали внутрь опломбированных корпусов - есть ли там чему таким образом нагреватся ?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Dmitriy »

Абсолютно нет. Похоже, что корпус оплавлен чем то вроде переносной газовой горелки.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Sergey »

Dmitriy писал(а):Абсолютно нет. Похоже, что корпус оплавлен чем то вроде переносной газовой горелки.
Скорее промышленным феном, от горелки копоть бы была.
Аватара пользователя
Solo
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 11:20

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Solo »

Dmitriy писал(а):Абсолютно нет. Похоже, что корпус оплавлен чем то вроде переносной газовой горелки.
Не буду создавать новой темы.
Оплавление корпуса связано с неправильно выбранными мощностями резисторов емкостных делителей схемы питания счетчика.
Это конструкторсая недоработка.
Вообще использование RC-цепей для гашения напряжения - "китайщина".
Особенно часто перегрев этих резисторов и последующий выход из строя счетчиков марки Меркурий 230 и аналогичных счетчиков, построенных по схожей схеме, происходит при установке счетчиков в сетях с неравномерной загрузкой фазных линий. При превышении одной из фаз напряжения уровня 245-250В и более, происходит нагрев соответствующего резистора и его разрушение.
И крайне нехорошо проявляет себя счетчик при установке в линии, где имеются мощные потребители с преобразователями энергии. Так например использование преобразователей частоты для управления погружными насосами в артезианских скважинах, приводит к появлению во входной сети мощных импульсных выбросов, частота которых равна частоте ШИМ преобразователя (это 6...16 кГц). Продифференцированные емкостью входного емкостного делителя счетчика, эти импульсы дополнительно нагревают резисторы и приводят к "благополучной" кончине счетчика.
Использование помехоподавляющих фильтров и дросселей для сглаживания в преобразователях частоты зачастую не приводит к удовлетворительным результатам. Единственным недорогим решением является снижение частоты ШИМа до 2...4 кГц, но это отрицательно сказывается на характеристиках двигателей.
Несколько лет назад я разговаривал с главным конструктором по данной проблеме. Он полностью согласился с моими выводами. И обещал в новых разработках использовать "правильные" - импульсные схемы питания.

Прошу сообщить, в каких новых моделях это внедрено.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Sergey »

Solo писал(а):
Dmitriy писал(а): использовать "правильные" - импульсные схемы питания.

Прошу сообщить, в каких новых моделях это внедрено.
Как-то безапелляционно звучат ваши утверждения. "конструкторская недоработка", "китайщина". Кстати непонятно "китацщина" все таки или "конструкторская недоработка"
Предлагаете использовать "правильные" схемы, а сейчас значит неправильные. Какой критерий правильности используете?
В конце концов конструктора ориентируются на ГОСТ, а вы на что, делая такие "обличающие" утверждения?
Аватара пользователя
Solo
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 11:20

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Solo »

Конструкторский просчет заключается в неправильно выбранной мощности для резисторов емкостного делителя входного напряжения сети. Для безаварийной работы в условиях промышленных сетей и использования в сетях, где в нагрузке широко применяются преобразовательная техника, комьютеры с ИБП (тот же офис сбербанка), необходимо использовать резистор мощностью 2Вт или последовательно два резистора по 1Вт, что позволит исключить перегрев. В трехфазных счетчиках, необходимо изменить резисторы в каждой фазе питающего напряжения.
"Китайщина" заключается в том, что было использовано простейшее и соответственно дешёвое схемотехническое решение, которое пригодно лишь для использования в "чистых" сетях, 50 Гц, синусоидальной формы. При возникновении в сети длительной симметричной или несимметричных помех, а также при больших перекосах фазных напряжений, такое решение приводит к выходу из строя счетчика.
Построение узла питания по классической схеме выпрямителя и обратноходового преобразователя (на м/сх типа TNY) с гальванической развязкой - решение проблемы.

Конструктора ориентируются на ГОСТ по основным техническим характеристикам счетчика как изделия в целом. Конструктивные решения отдельных узлов должны выбираться из условий эксплуатации счетчиков при различных неблагоприятных факторах которые имеют место быть в наших энергосетях.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Sergey »

Постараюсь передать Ваши доводы и пожелания конструкторам. Если они найдут здравое зерно в них, возможно будут внесены соответствующие совершенствования в схемотехнике планируемых к выпуску новых моделей счетчиков.
Аватара пользователя
Энергетик
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 10:55

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Энергетик »

Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой выхода из строя счетчика, оплавления корпуса внутри корпуса. Счетчик стоит на учете в артезианских скважин 2 шт. На каждой скважине стоит частотный преобразователь. Данная проблема началась года три назад, после попадания молнии. Сменили счетчик, частотный преобразователь. С тех пор заменили 5 счетчиков. По началу учет был на ЦЭ6803 Энергомера. В прошлом году летом перешли на Меркурий, и он тоже вышел из строя на прошлой неделе. Что можете посоветовать?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Оплавленный корпус Меркурий 230

Сообщение Dmitriy »

Счётчики Меркурий на тех объектах где используются частотные преобразователи использовать не рекомендуется из-за особенностей реализации блока питания счётчика, который в данных условиях будет выходить из строя.
Ответить