Странный отчет с счетчика запрограммированного на рынке

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
bbz1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 17:39

Странный отчет с счетчика запрограммированного на рынке

Сообщение bbz1 »

Ситуация следующая счетчик программировался на рынке - где конкретно и кем не известно, по словам владельца прибора учета за 1500 рублей ему сделали 3 тарифа. отчет с счетчика прикладываю во вложении. Интересует :


1). Тарифное расписание показывает следующее
--------------------------
Январь Понедельник
07:00 10:00 17:00 21:00 23:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
------------------------
А в какое время считает Т4 (расход по нему крутит, но время не понятно когда он работает)?

2). Время перепрограммирования прибора
--------------------------
Дата и код перепрограммирования прибора
00.00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 Всего запросов = 0

10.09.13 30 10 60 00 80 00 00 06 Всего запросов = 105
запрос 03h 04h: Вкл./выкл. режима "Тест"
запрос 03h 05h: Запись нового сетевого адре-са счетчика
запрос 03h 0Ch: Установка времени
запрос 03h 15h: Изменить параметры связи интерфейса 1
запрос 03h 16h: Перезапустить счетчик
запрос 03h 27h: Изменение постоянной счетчика
запрос 07h 01h: Запись в память №1
запрос 07h 02h: Запись в память №2

16.10.13 16 00 00 00 00 04 00 04 Всего запросов = 196
запрос 03h 01h: Запись параметров индикации (по индицируемым тарифам)
запрос 03h 02h: Запись параметров индикации (по периодам индикации)
запрос 03h 04h: Вкл./выкл. режима "Тест"
запрос 03h 2Ah: Изменение режима тарификатора
запрос 07h 02h: Запись в память №2
---------------------------------------
Что за изменение постоянной счетчика? Что такое режим Тест? Изменение режима тарификатора?


3). Что за ошибка?

---------------
Время и код ошибки прибора
06:46:29 10.09.13 00 00 00 00 02 00
E-02: Нарушено функционирование памяти FRAM

00:00:00 00.00.00 00 00 00 00 00 00
---------------

4). Что значит время вскрытия прибора записанное самым первым?

--------------
Времена вскрытия/закрытия прибора
00:00:00 00.00.00 06:47:14 10.09.13
06:47:15 10.09.13 07:04:58 10.09.13
---------------

==========================================================
И главный вопрос - прибор учета на ваш взгляд заряжен хакерами с рынка? Или тут все нормально?
Аватара пользователя
Ilya_B
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:38

Re: Странный отчет с счетчика запрограммированного на рынке

Сообщение Ilya_B »

Здравствуйте!
У меня такие же проблемы. Только отчет из ПУ "почище". При индицируемых 1и 2 тарифах, ПУ считает некие 3 и 4 тариф. При этом в отчете тарифного расписание только 1 и 2 тарифы. Такие счетчики начали массово всплывать в бытовом секторе.
Хочется получить ответ от производителя - это ошибка ПО с завода или постарались умельцы?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Странный отчет с счетчика запрограммированного на рынке

Сообщение Sergey »

Ilya_B писал(а):Здравствуйте!
У меня такие же проблемы. Только отчет из ПУ "почище". При индицируемых 1и 2 тарифах, ПУ считает некие 3 и 4 тариф. При этом в отчете тарифного расписание только 1 и 2 тарифы. Такие счетчики начали массово всплывать в бытовом секторе.
Хочется получить ответ от производителя - это ошибка ПО с завода или постарались умельцы?
Наличие учета по 3-му и 4-му тарифам, при том что в тарифном расписание одно из следствий неправильного формата записанного тарифного расписания. Начало действия тарифа, должно начинаться записью 00:00
Ответить