НЕсовпадение профиля

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Аватара пользователя
Xellow
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:37

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Xellow »

Аналогичная проблемма - 2 счётчика на 1-м РП - оба ART-00 PSIDN. Врут оба - примерно в 5 раз. Есть предположение что в конфиге счётчика где то прописан некий коэффициент.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Sergey »

Xellow писал(а):Аналогичная проблемма - 2 счётчика на 1-м РП - оба ART-00 PSIDN. Врут оба - примерно в 5 раз. Есть предположение что в конфиге счётчика где то прописан некий коэффициент.
Как вы определили, что счетчики врут? С чем сравнили показания, кто выступает эталоном?
Вообще же коэффициенты в Конфигураторе выставляться могут. Коэффициенты находятся на вкладке Энергия - можете проверить их наличие.
Аватара пользователя
Eduard
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:23

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Eduard »

Опять снимал профиль, уже за февраль. И опять профиль мощности показывает меньше, примерно в 3 раза. И до сих пор не могу понять почему в примечании пишется "Прибор выключен", и время всегда 23.00 и 23.30 :shock:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Sergey »

Eduard писал(а):Опять снимал профиль, уже за февраль. И опять профиль мощности показывает меньше, примерно в 3 раза. И до сих пор не могу понять почему в примечании пишется "Прибор выключен", и время всегда 23.00 и 23.30 :shock:
Странное примечание. А даты соответствуют. Проверьте даты получасовок.
Аватара пользователя
kgi-61
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 14:15

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение kgi-61 »

Добрый день. Есть несколько М 230 которые выдают не реальный профиль мощности. В чем может быть причина? Данные прикладываю. Потребление за это время составило РТП-2 : 4.Подвал замена 15744117 ® 11.03 0:00 175,69 01.03 0:00 65,46 1 60 6613,80
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Sergey »

kgi-61 писал(а):Добрый день. Есть несколько М 230 которые выдают не реальный профиль мощности. В чем может быть причина? Данные прикладываю. Потребление за это время составило РТП-2 : 4.Подвал замена 15744117 ® 11.03 0:00 175,69 01.03 0:00 65,46 1 60 6613,80

Для анализа нужны данные из первоисточника, получить их можно при помощи По Конфигуратор. В вашем случае данные уже обработаны, сформирован отчет и сразу можно предположить, что обработка оказала свое влияние.
Еще предлагаю ознакомиться с таким вот случаем, может это ваш вариант: http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html
Аватара пользователя
Eduard
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:23

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Eduard »

http://incotex-counter.blogspot.de/2011 ... st_11.html по этой ссылке теперь всё понятно. Это всё началось после перехода на другое время в октябре. Ошибка была вызвана тем, что трехфазный счетчик скапливает данные о профиле мощности в циклический массиве и при автоматическом переводе часов программа ничего об этом событии не знала, т.к. у счетчика нет журнала событий, говорящих что произошел перевод часов. А между тем количество записей в этом дне сокращается.
Аватара пользователя
kgi-61
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 14:15

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение kgi-61 »

Sergey писал(а):
kgi-61 писал(а):Добрый день. Есть несколько М 230 которые выдают не реальный профиль мощности. В чем может быть причина? Данные прикладываю. Потребление за это время составило РТП-2 : 4.Подвал замена 15744117 ® 11.03 0:00 175,69 01.03 0:00 65,46 1 60 6613,80

Для анализа нужны данные из первоисточника, получить их можно при помощи По Конфигуратор. В вашем случае данные уже обработаны, сформирован отчет и сразу можно предположить, что обработка оказала свое влияние.
Еще предлагаю ознакомиться с таким вот случаем, может это ваш вариант: http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html
Добрый день. Спасибо за помощь. Пошли реальные показания.
Аватара пользователя
Xellow
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:37

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Xellow »

Моя проблема решилась - оказалось дело в обработке данных. Коэффициент вносила система учета. Но появился ещё один чудесный косячок)))
На объекте примерно 8 часов небыло электроэнергии. При снятии профиля мощности данные за это время оказались заполнены. Снятие профиля непосредственно со счётчика выдоло весьма странныю картину - промежуток без электроэнергии заполнен данными за декабрь прошлого года...
Профиль не знаю как выложить. Все форматы система режет(((
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: НЕсовпадение профиля

Сообщение Dmitriy »

Уже объяснял, повторю ещё раз... Профиль мощности в трёхфазных счётчиках Меркурий непрерывно наращивается даже когда счётчик выключен. При этом новых записей в профиль не производится, но пишется информация о выключенном состоянии счётчика. Так как профиль циклический, он всегда содержит данные записанные в предыдущие месяцы. Когда счётчик выключен адресный указатель перемещаясь по записям профиля не обнуляет их и старые данные можно ошибочно принять за корректные если не обращать внимание на признак недостоверности. Правильно написанная программа верхнего уровня, читая записи профиля с меткой недостоверности должна отображать на экране или в отчёте нулевые значения. Если это не так - вопрос к программистам.