НЕсовпадение профиля
НЕсовпадение профиля
Уважаемые форумчане. Меркурий 233 ART2-00R. Снимаю часовой профиль мощности. Сумму почасовых профилей умножаю на коэф. трансформации. Также снимаю показания с дисплея счётчика. Потом считаю (например январь минус декабрь) и умножаю на коэф. трансформации. Расчёт через профиль и через дисплей должны совпадать. У меня разница в 6 раз. На другом аналогичном счётчике всё нормально, все расчёты совпадают. Может кто сталкивался с этим или догадки есть??!!
Re: НЕсовпадение профиля
Показания потребленной энергии за месяц, рассчитанные счетчиком и сумма всех получасовок (получасовых срезов энергии), за месяц, по аналогичному типу энергии, должны совпадать.Eduard писал(а):Уважаемые форумчане. Меркурий 233 ART2-00R. Снимаю часовой профиль мощности. Сумму почасовых профилей умножаю на коэф. трансформации. Также снимаю показания с дисплея счётчика. Потом считаю (например январь минус декабрь) и умножаю на коэф. трансформации. Расчёт через профиль и через дисплей должны совпадать. У меня разница в 6 раз. На другом аналогичном счётчике всё нормально, все расчёты совпадают. Может кто сталкивался с этим или догадки есть??!!
Re: НЕсовпадение профиля
Так оно и есть, не совпадает!!! А почему не совпадает??? Ведь есть другой такой же счётчик, у него всё в порядке, всё совпадает! Может есть предположения какие-нибудь?Sergey писал(а):Показания потребленной энергии за месяц, рассчитанные счетчиком и сумма всех получасовок (получасовых срезов энергии), за месяц, по аналогичному типу энергии, должны совпадать.Eduard писал(а):Уважаемые форумчане. Меркурий 233 ART2-00R. Снимаю часовой профиль мощности. Сумму почасовых профилей умножаю на коэф. трансформации. Также снимаю показания с дисплея счётчика. Потом считаю (например январь минус декабрь) и умножаю на коэф. трансформации. Расчёт через профиль и через дисплей должны совпадать. У меня разница в 6 раз. На другом аналогичном счётчике всё нормально, все расчёты совпадают. Может кто сталкивался с этим или догадки есть??!!
Re: НЕсовпадение профиля
Тут желательно определить на каком этапе появляется эта ошибка. Это может происходить в самом счетчике или в ПО которое снимает показания. Для исключения одной из причин предлагаю воспользоваться другим ПО.Eduard писал(а):
Так оно и есть, не совпадает!!! А почему не совпадает??? Ведь есть другой такой же счётчик, у него всё в порядке, всё совпадает! Может есть предположения какие-нибудь?
Вообще как на ваш взгляд, средняя мощность в указанном профиле соответствует вашему потреблению?
Re: НЕсовпадение профиля
В ПО я уверен, т.к. на другом точно таком же счётчике всё в порядке. В трансформаторе тока и тр-ре напряжения может что-нибудь не так или в самом счётчике. Ещё думаю, то что коэф.тр-ции 30 000, а потребление там очень маленькое, из-за этого профиль его может не чувствует(не видит).Sergey писал(а):Тут желательно определить на каком этапе появляется эта ошибка. Это может происходить в самом счетчике или в ПО которое снимает показания. Для исключения одной из причин предлагаю воспользоваться другим ПО.Eduard писал(а):
Так оно и есть, не совпадает!!! А почему не совпадает??? Ведь есть другой такой же счётчик, у него всё в порядке, всё совпадает! Может есть предположения какие-нибудь?
Вообще как на ваш взгляд, средняя мощность в указанном профиле соответствует вашему потреблению?
Re: НЕсовпадение профиля
Мы , для диагностики рекомендуем использовать программу Конфигуратор счетчиков Меркурий 230. Попробуйте им поработать. https://www.incotexcom.ru/support/softEduard писал(а):В ПО я уверен, т.к. на другом точно таком же счётчике всё в порядке. В трансформаторе тока и тр-ре напряжения может что-нибудь не так или в самом счётчике. Ещё думаю, то что коэф.тр-ции 30 000, а потребление там очень маленькое, из-за этого профиль его может не чувствует(не видит).Sergey писал(а):Тут желательно определить на каком этапе появляется эта ошибка. Это может происходить в самом счетчике или в ПО которое снимает показания. Для исключения одной из причин предлагаю воспользоваться другим ПО.Eduard писал(а):
Так оно и есть, не совпадает!!! А почему не совпадает??? Ведь есть другой такой же счётчик, у него всё в порядке, всё совпадает! Может есть предположения какие-нибудь?
Вообще как на ваш взгляд, средняя мощность в указанном профиле соответствует вашему потреблению?
Re: НЕсовпадение профиля
В этой программе по ссылке нет считывания оптопорта. Вот мой профиль мощности. Почему в примечании пишет "НЕСООТВЕТСТВИЕ" и "ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН"????
426 0 0 0 0 21:00 09.01.2014 30 Несоответствие
427 0 0 0 0 21:30 09.01.2014 30 Несоответствие
428 0 0 0 0 22:00 09.01.2014 30 Несоответствие
429 0 0 0 0 22:30 09.01.2014 30 Несоответствие
430 0 0 0 0 23:00 09.01.2014 30 Прибор выключен
431 0 0 0 0 23:30 09.01.2014 30 Прибор выключен
432 0.0010 0 0.0010 0 00:00 10.01.2014 30 Несоответствие
433 0.0018 0 0.0014 0 00:30 10.01.2014 30 Несоответствие
434 0.0018 0 0.0012 0 01:00 10.01.2014 30 Несоответствие
435 0.0016 0 0.0012 0 01:30 10.01.2014 30 Несоответствие
436 0.0016 0 0.0014 0 02:00 10.01.2014 30 Несоответствие
437 0.0014 0 0.0010 0 02:30 10.01.2014 30 Несоответствие
438 0.0014 0 0.0012 0 03:00 10.01.2014 30 Несоответствие
439 0.0012 0 0.0010 0 03:30 10.01.2014 30 Несоответствие
440 0.0010 0 0 0 04:00 10.01.2014 30 Несоответствие
441 0.0010 0 0 0 04:30 10.01.2014 30 Несоответствие
442 0 0 0 0 05:00 10.01.2014 30 Несоответствие
443 0 0 0 0 05:30 10.01.2014 30 Несоответствие
444 0 0 0 0 06:00 10.01.2014 30 Несоответствие
426 0 0 0 0 21:00 09.01.2014 30 Несоответствие
427 0 0 0 0 21:30 09.01.2014 30 Несоответствие
428 0 0 0 0 22:00 09.01.2014 30 Несоответствие
429 0 0 0 0 22:30 09.01.2014 30 Несоответствие
430 0 0 0 0 23:00 09.01.2014 30 Прибор выключен
431 0 0 0 0 23:30 09.01.2014 30 Прибор выключен
432 0.0010 0 0.0010 0 00:00 10.01.2014 30 Несоответствие
433 0.0018 0 0.0014 0 00:30 10.01.2014 30 Несоответствие
434 0.0018 0 0.0012 0 01:00 10.01.2014 30 Несоответствие
435 0.0016 0 0.0012 0 01:30 10.01.2014 30 Несоответствие
436 0.0016 0 0.0014 0 02:00 10.01.2014 30 Несоответствие
437 0.0014 0 0.0010 0 02:30 10.01.2014 30 Несоответствие
438 0.0014 0 0.0012 0 03:00 10.01.2014 30 Несоответствие
439 0.0012 0 0.0010 0 03:30 10.01.2014 30 Несоответствие
440 0.0010 0 0 0 04:00 10.01.2014 30 Несоответствие
441 0.0010 0 0 0 04:30 10.01.2014 30 Несоответствие
442 0 0 0 0 05:00 10.01.2014 30 Несоответствие
443 0 0 0 0 05:30 10.01.2014 30 Несоответствие
444 0 0 0 0 06:00 10.01.2014 30 Несоответствие
Re: НЕсовпадение профиля
Аналогичный вопрос - приходит очень большой расход не соответствующий показаниям (и так по 10-ке счетчиков)
Re: НЕсовпадение профиля
Значит так оно и было. Дело в том, что профиль в счётчиках Меркурий непрерывно наращивается даже когда счётчик выключен. Только в эти моменты в профиль ничего не пишется, кроме метки о выключении счётчика. Но старые данные при этом не обнуляются и их можно ошибочно принять за корректные если не обращать внимание на признак недостоверности.
Re: НЕсовпадение профиля
Аналогичная ситуация. Счётчик ART00 PSIDN - по профилю мощность выше примерно в 6 раз!!! Причём стоят 2 счётчика на одном РП врут одинаково. Есть подозрение ,что в сами счётчики забит некий коэффициент, только где и как его убрать не понятно....