Меркурий 230 и влияние частоты сети.

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Ilya_B
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:38

Меркурий 230 и влияние частоты сети.

Сообщение Ilya_B »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как будет влиять частота питающей сети на учет электроэнергии счетчиком если ее увеличить более 55 Гц (погрешность будет + или - )? И как будет вестись учет счетчиком если основную частоту сильно исказить гармониками (т.е. использует ли счетчик в расчете точку перехода через ноль)?
Заранее спасибо!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 и влияние частоты сети.

Сообщение Sergey »

Уровень дополнительной возникающей погрешности в счетчике устанавливается ГОСТом. Характер работы прибора при изменении определенных параметров сети определено им же. Счетчик соответствует этим требованиям. В ГОСТе установлены определенные границы изменения величин и диапазон возникающей погрешности при этих изменениях. Дополнительной информации, свыше той, что дана в ГОСТе предоставить очень затруднительно, так как потребуется проведение дополнительных испытаний, которые общей программой сертификации не предусматриваются.
При изменение частоты (+/- 2%) ГОСТ допускает дополнительную погрешность 0,2 для счетчика класса точности 0,5s и 0,5 для счетчика класса точности 1,0, а при наличии такой влияющей величины как гармоники соответственно 0,5 и 0,8. Более подробно программу испытания см в ГОСТ 52322 и 52323.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»