Помогите пожалуйста!
Имеется система учета электро энергии состоящая из счетчика меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN, передает данные по GSM модему, к нему подключен счетчик меркурий 230 ART-03 PQCSIDN. система учета работает продолжительное время хорошо. Сейчас требуется к этой системе подключить счетчик меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, как я понял у старые счетчики работают по интерфейсу CAN, а новый по интерфейсу RS485. Что нужно сделать чтоб они работали в одной системе? Опыта в настройке и подключения таких счетчиков О.
Заранее очень благодарен.
Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
Можно попробовать подключить счетчики с RS-485 с обратной полярностью, т.е. минус интерфейса RS-485 на плюс интерфейса CAN и наоборот. Работоспособность не гарантируется, т.е. эта возможность не закладывалась специально конструкторами, но по факту работает.
Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
Возможно ли воровство с трехфазными счетчиками Меркурий 234М
Знающие люди, подскажите - если в клеммной колодке трехфазного Меркурия 234 перепутать вход и выход, то как будет работать счетчик? Будет считать правильно или абы как? Будет ли индикация на дисплее, что неправильно подключен?
Знающие люди, подскажите - если в клеммной колодке трехфазного Меркурия 234 перепутать вход и выход, то как будет работать счетчик? Будет считать правильно или абы как? Будет ли индикация на дисплее, что неправильно подключен?
Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
При подключении токовых цепей наоборот счётчик будет работать как положено. Информацию о неправильном подключении можно будет увидеть на дисплее счётчика при отображении значений фазных токов или мощностей.
Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
Окажите консультационную поддержку, пожалуйста.
Для учёта электроэнергии арендаторов приобрели и смонтировали счетчик Меркурий-230ART-03 PQRSIDN 5-7,5А 0,5s/1.
Однако, по прошествии 2 месяцев установили (аналитически), что потребляемую электроэнергию счетчик показывает занижено (сравнили показания старого счетчика за 2 года и за последние 2 месяца. Новый счетчик указывает примерно в 5 (пять) раз меньше, расчет нагрузки оборудования также указывает, что счетчик значительно занижает показания). Ошибок на панели индикации никаких нет.
Подключали по заводской схеме. Каким образом,программно или иным способом можно проверить правильно ли он включен и правильно ли он выдает потребляемую энергию?
Заранее спасибо!
Для учёта электроэнергии арендаторов приобрели и смонтировали счетчик Меркурий-230ART-03 PQRSIDN 5-7,5А 0,5s/1.
Однако, по прошествии 2 месяцев установили (аналитически), что потребляемую электроэнергию счетчик показывает занижено (сравнили показания старого счетчика за 2 года и за последние 2 месяца. Новый счетчик указывает примерно в 5 (пять) раз меньше, расчет нагрузки оборудования также указывает, что счетчик значительно занижает показания). Ошибок на панели индикации никаких нет.
Подключали по заводской схеме. Каким образом,программно или иным способом можно проверить правильно ли он включен и правильно ли он выдает потребляемую энергию?
Заранее спасибо!
Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN
Схему подключения можно проверить подключившись к порту RS-485 счетчика с помощью ноутбука, но для этого нужен преобразователь интерфейсов USB-RS-485. Можно сравнить токи в первичной и вторичной обмотке трансформаторов тока с помощью токоизмерительных клещей и сравнить их с током который показывает счетчик на табло. На табло счетчика токи выводятся пролистыванием параметров правой кнопкой (можно посмотреть в инструкции к счетчику). Так же можно пригласить специалиста с образцовым счетчиком.