Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
anatol
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 22:35

Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение anatol »

Помогите пожалуйста!
Имеется система учета электро энергии состоящая из счетчика меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN, передает данные по GSM модему, к нему подключен счетчик меркурий 230 ART-03 PQCSIDN. система учета работает продолжительное время хорошо. Сейчас требуется к этой системе подключить счетчик меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, как я понял у старые счетчики работают по интерфейсу CAN, а новый по интерфейсу RS485. Что нужно сделать чтоб они работали в одной системе? Опыта в настройке и подключения таких счетчиков О.
Заранее очень благодарен.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение Sergey »

Можно попробовать подключить счетчики с RS-485 с обратной полярностью, т.е. минус интерфейса RS-485 на плюс интерфейса CAN и наоборот. Работоспособность не гарантируется, т.е. эта возможность не закладывалась специально конструкторами, но по факту работает.
Аватара пользователя
SvetikNah
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 12:21

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение SvetikNah »

Возможно ли воровство с трехфазными счетчиками Меркурий 234М
Знающие люди, подскажите - если в клеммной колодке трехфазного Меркурия 234 перепутать вход и выход, то как будет работать счетчик? Будет считать правильно или абы как? Будет ли индикация на дисплее, что неправильно подключен?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение Dmitriy »

При подключении токовых цепей наоборот счётчик будет работать как положено. Информацию о неправильном подключении можно будет увидеть на дисплее счётчика при отображении значений фазных токов или мощностей.
Аватара пользователя
Владислав
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 10:37

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение Владислав »

Окажите консультационную поддержку, пожалуйста.
Для учёта электроэнергии арендаторов приобрели и смонтировали счетчик Меркурий-230ART-03 PQRSIDN 5-7,5А 0,5s/1.
Однако, по прошествии 2 месяцев установили (аналитически), что потребляемую электроэнергию счетчик показывает занижено (сравнили показания старого счетчика за 2 года и за последние 2 месяца. Новый счетчик указывает примерно в 5 (пять) раз меньше, расчет нагрузки оборудования также указывает, что счетчик значительно занижает показания). Ошибок на панели индикации никаких нет.
Подключали по заводской схеме. Каким образом,программно или иным способом можно проверить правильно ли он включен и правильно ли он выдает потребляемую энергию?
Заранее спасибо!
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение PopovOST »

Схему подключения можно проверить подключившись к порту RS-485 счетчика с помощью ноутбука, но для этого нужен преобразователь интерфейсов USB-RS-485. Можно сравнить токи в первичной и вторичной обмотке трансформаторов тока с помощью токоизмерительных клещей и сравнить их с током который показывает счетчик на табло. На табло счетчика токи выводятся пролистыванием параметров правой кнопкой (можно посмотреть в инструкции к счетчику). Так же можно пригласить специалиста с образцовым счетчиком.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»