Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
anatol
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 22:35

Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение anatol » 07 июн 2016, 23:10

Помогите пожалуйста!
Имеется система учета электро энергии состоящая из счетчика меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN, передает данные по GSM модему, к нему подключен счетчик меркурий 230 ART-03 PQCSIDN. система учета работает продолжительное время хорошо. Сейчас требуется к этой системе подключить счетчик меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, как я понял у старые счетчики работают по интерфейсу CAN, а новый по интерфейсу RS485. Что нужно сделать чтоб они работали в одной системе? Опыта в настройке и подключения таких счетчиков О.
Заранее очень благодарен.

Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение Sergey » 27 июн 2016, 13:38

Можно попробовать подключить счетчики с RS-485 с обратной полярностью, т.е. минус интерфейса RS-485 на плюс интерфейса CAN и наоборот. Работоспособность не гарантируется, т.е. эта возможность не закладывалась специально конструкторами, но по факту работает.
Ответил инженер ОТП Гуськов Сергей

Аватара пользователя
SvetikNah
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 12:21

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение SvetikNah » 03 авг 2019, 14:48

Возможно ли воровство с трехфазными счетчиками Меркурий 234М
Знающие люди, подскажите - если в клеммной колодке трехфазного Меркурия 234 перепутать вход и выход, то как будет работать счетчик? Будет считать правильно или абы как? Будет ли индикация на дисплее, что неправильно подключен?

Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Меркурий 230 PQRSIDN к PQCSIGDN

Сообщение Dmitriy » 17 сен 2019, 10:13

При подключении токовых цепей наоборот счётчик будет работать как положено. Информацию о неправильном подключении можно будет увидеть на дисплее счётчика при отображении значений фазных токов или мощностей.
Ответил инженер ОТП Дмитрий Редькин тел. +7(495) 902-54-55 доб. 2-1