Экспертиза счетчика Меркурий 230

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
novikov34
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:53

Экспертиза счетчика Меркурий 230

Сообщение novikov34 »

Добрый день!
надеюсь абонент не прочитает данный форум.....
Нашли счетчик, ОЧЕНь адекватный подход по пломбам и их вскрытию. Успел увидеть токи в 0,4А как вдруг на всех фазах появился вторичный ток в 2А.
Естественно после выключения жучка через пульт приборы показали что счетчик в норме, ПС опечатали, сразу небаланс сократился в несколько раз - через корпус ПС пульт не пробивает :).

Уважаемые разработчики! назрело! вопросы к вам:
1.когда будет адекватная защита по пломбам (на практике сама трудная для срывания -гарантийная наклейка)
2. когда будет более защищенная электронная пломба
3. когда у счетчика будет прозрачный корпус
4. сможете ли вы дать для суда документ о состоянии посылки, пломб и о наличии в счетчике постороннего устройства
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Экспертиза счетчика Меркурий 230

Сообщение yuoras »

Отвечу за разработчика.
Никто уже не будет переделывать 230-ю серию, она уже своё отжила.

P.S. Голограмма тоже не проблема, к сожалению :cry:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Экспертиза счетчика Меркурий 230

Сообщение Sergey »

novikov34 писал(а):Добрый день!
надеюсь абонент не прочитает данный форум.....
Нашли счетчик, ОЧЕНь адекватный подход по пломбам и их вскрытию. Успел увидеть токи в 0,4А как вдруг на всех фазах появился вторичный ток в 2А.
Естественно после выключения жучка через пульт приборы показали что счетчик в норме, ПС опечатали, сразу небаланс сократился в несколько раз - через корпус ПС пульт не пробивает :).

Уважаемые разработчики! назрело! вопросы к вам:
1.когда будет адекватная защита по пломбам (на практике сама трудная для срывания -гарантийная наклейка)
2. когда будет более защищенная электронная пломба
3. когда у счетчика будет прозрачный корпус
4. сможете ли вы дать для суда документ о состоянии посылки, пломб и о наличии в счетчике постороннего устройства
Могу ответить только на последний вопрос: "сможем"