Потенциал на нулевой клемме Меркурий 230

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
inji
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2014, 11:30

Потенциал на нулевой клемме Меркурий 230

Сообщение inji »

Добрый день!
В ходе проверки выявили наличие потенциала на нулевой клемме электросчетчика Меркурий230 AR-03C 124 вольта при небалансе напряжений 6 вольт. Нормально ли это?
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: Потенциал на нулевой клемме Меркурий 230

Сообщение ElectricOleg »

Конечно, ненормально. На нулевых клеммах должен быть ноль! Но ответьте на вопросы, потенциал 124 V относительно чего? Физической земли? Фазы? Нейтрали ввода? Может быть нет цепи "Нулевая клемма - нейтраль". Тогда через фазные нагрузки напряжение может попадать на нулевую клемму счетчика. Проверьте.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»