Добрый день!
В ходе проверки выявили наличие потенциала на нулевой клемме электросчетчика Меркурий230 AR-03C 124 вольта при небалансе напряжений 6 вольт. Нормально ли это?
Потенциал на нулевой клемме Меркурий 230
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Потенциал на нулевой клемме Меркурий 230
Конечно, ненормально. На нулевых клеммах должен быть ноль! Но ответьте на вопросы, потенциал 124 V относительно чего? Физической земли? Фазы? Нейтрали ввода? Может быть нет цепи "Нулевая клемма - нейтраль". Тогда через фазные нагрузки напряжение может попадать на нулевую клемму счетчика. Проверьте.