Меркурий 230 Вопрос по регистрам данных

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
keltuzet
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 13:14

Меркурий 230 Вопрос по регистрам данных

Сообщение keltuzet »

При сравнении энергии накопленной за месяц с профилем мощностей имеется отличие в данных сохраненных в самом счетчике. Если сравнивать значения по активной и реактивной энергии получается что в профиле примерно в 160 раз больше суммарной накопленной энергии.
В чем может быть причина ? Замена счетчика на идентичный не дало результатов.
По тому же принципу сравнил данные на другом счетчике Меркурий 230, установленный на другом объекте, и увидел полное совпадение сохраненных данных.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 Вопрос по регистрам данных

Сообщение Sergey »

keltuzet писал(а):При сравнении энергии накопленной за месяц с профилем мощностей имеется отличие в данных сохраненных в самом счетчике. Если сравнивать значения по активной и реактивной энергии получается что в профиле примерно в 160 раз больше суммарной накопленной энергии.
В чем может быть причина ? Замена счетчика на идентичный не дало результатов.
По тому же принципу сравнил данные на другом счетчике Меркурий 230, установленный на другом объекте, и увидел полное совпадение сохраненных данных.
Дело вот в этом http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html , там же решение.