Вы дали программу которая не прочитала А- от сброса, зато есть показания А- в показаниях на начало месяца.
Очевидно проблема и в ПО и в счетчике.
на всякий случай, фото по ссылке.
Фантастика
Re: Фантастика
Насколько видно из скриншотов, причина скорее в Универсальном конфигураторе, ведь в другом в Конфигураторе трехфазных счетчиков, экспорт не учитывается, там с экспортом все нормально.novikov34 писал(а):Вы дали программу которая не прочитала А- от сброса, зато есть показания А- в показаниях на начало месяца.
Очевидно проблема и в ПО и в счетчике.
на всякий случай, фото по ссылке.
Re: Фантастика
в конфигураторе 1.7.66 показания от сброса и показания на начало месяца/начало суток отличаются на величину А-, проблема в счетчике и видимо в цепочке сброс/калибровка/поверка/прошивкаSergey писал(а):Насколько видно из скриншотов, причина скорее в Универсальном конфигураторе, ведь в другом в Конфигураторе трехфазных счетчиков, экспорт не учитывается, там с экспортом все нормально.novikov34 писал(а):Вы дали программу которая не прочитала А- от сброса, зато есть показания А- в показаниях на начало месяца.
Очевидно проблема и в ПО и в счетчике.
на всякий случай, фото по ссылке.
конфигуратор 1.7.66 показывает пустым "Энергия за месяц" хотя в 30мин канале есть нули, для чего он называется универсальным, не показывает то что должен
Re: Фантастика
Опять же Вы указываете на Универсальный конфигуратор. Откуда же вывод что причина в счетчике, в калибровке, в прошивке и их связке? Если бы дело было в счетчике, то и у нас бы эта проблема тоже проявлялась. Ведь другой программой (другим конфигуратором) данные отображаются корректно.novikov34 писал(а):
в конфигураторе 1.7.66 показания от сброса и показания на начало месяца/начало суток отличаются на величину А-, проблема в счетчике и видимо в цепочке сброс/калибровка/поверка/прошивка
конфигуратор 1.7.66 показывает пустым "Энергия за месяц" хотя в 30мин канале есть нули, для чего он называется универсальным, не показывает то что должен
Re: Фантастика
Суммирование по модулю в однонаправленных Меркуриях выполняется только в случаях подачи на каждую фазу счетчика напряжения и тока от одной фазы сети; и если ток обратный, то суммирование по модулю выполняется; хотя ни в одном конфигураторе Меркуриев (при обратном токе) в Мониторе/таблице Мгновенные значения, как и на ЖКИ счетчика, верное значение суммарной активной мощность не показывается, но счетчик и энергию и профили учитывает верно! . Но если на фазу счетчика подается напряжение одной фазы сети, а ток - другой фазы сети, то учитываемые счетчиком энергия и мощность - неверны и суммирование по модулю в таких случаях не помогает А завод (его представители) заявляют, что счетчик учитывает верно, потому де, что какую мощность вы к счетчику подвели (разнофазными напряжениями и токами), ту он и учитывает в пределах допустимых погрешностей. Выбирайте что кому нравится
Re: Фантастика
Это Вы с чего взяли? Кто это такое заявляет?! Что за инсинуации!! При подключении счетчика с разной фазировкой ТТ и ТН никакое суммирование фаз не поможет, т.к. косинус будет неадекватный. А если при неправильной фазировке ТТ и ТН еще и "полярность" ТТ перепутать, то тут вообще может быть такая абра-катабра. Так что не надо ждать чудес от функции "по модулю", ни кто такого не заявляет. Этих чудес не обеспечит ни один счетчик. Вот начнут внедрять в счетчики искусственный интеллект тогда может быть чудеса и начнутся.Niko писал(а):Суммирование по модулю в однонаправленных Меркуриях выполняется только в случаях подачи на каждую фазу счетчика напряжения и тока от одной фазы сети; и если ток обратный, то суммирование по модулю выполняется; хотя ни в одном конфигураторе Меркуриев (при обратном токе) в Мониторе/таблице Мгновенные значения, как и на ЖКИ счетчика, верное значение суммарной активной мощность не показывается, но счетчик и энергию и профили учитывает верно! . Но если на фазу счетчика подается напряжение одной фазы сети, а ток - другой фазы сети, то учитываемые счетчиком энергия и мощность - неверны и суммирование по модулю в таких случаях не помогает А завод (его представители) заявляют, что счетчик учитывает верно, потому де, что какую мощность вы к счетчику подвели (разнофазными напряжениями и токами), ту он и учитывает в пределах допустимых погрешностей. Выбирайте что кому нравится