профиль мощности

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
vito
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 06:03

профиль мощности

Сообщение vito »

снимаем профиль мощности с меркурия 230 в настройках профиля стоит 30 минут интервал.. а когда снимаем профиль получаем почасовку за каждый час.... а для того что бы получить получасовку нужно ли делать определенные настройки и ли прошивку прибора..? и подскажите как это зделать.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: как снять получасовку

Сообщение Sergey »

Меркурий позволяет регистрировать только получасовки, или если быть точным интервал усреднения от 1 до 45 мин.
Часовки можно получить программным путем, например при помощи программы Универсальный Конфигуратор
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: профиль мощности

Сообщение Sergey »

Вероятнее всего стоит галочка в конфигураторе. Проверьте ее наличие на вкладке Профиль мощности.
Аватара пользователя
vito
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 06:03

Re: как снять получасовку

Сообщение vito »

спасибо
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»