Средние мощности, 17-й бит

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
AlexVel
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 16:08

Средние мощности, 17-й бит

Сообщение AlexVel »

реализую в своем ПО считывание средних мощностей.
По документации - глубина архивирования 4096 записей. Интервал выставлен 30 мин.
Адрес расположения любой записи в памяти №3 кратен 00х10h
Т.е. максимальный размер записи - 16 байт * 4096 записей = 0x10000
Все укладывается в 16 бит. Зачем нужен 17-й бит ???
Считывание в Hex (номер прибора 229, ART2-03 PQRSIDN) с выставленным 17-м битом адреса и со сброшенным 17-м старшим битом
(вид энергии=0, номер памяти=3):
[<<] E5 06 03 C4 10 0F 92 53
[>>] E5 09 12 00 14 11 13 1E 68 00 00 00 00 00 8D 00 9D D7
[<<] E5 06 83 C4 10 0F BB 93
[>>] E5 19 12 00 14 11 13 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 05

[<<] E5 06 03 C4 20 0F 86 53
[>>] E5 09 12 30 14 11 13 1E 76 00 00 00 01 00 96 00 57 AB
[<<] E5 06 83 C4 20 0F AF 93
[>>] E5 19 12 30 14 11 13 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 AE F5

[<<] E5 06 03 C4 30 0F 8B 93
[>>] E5 09 13 00 14 11 13 1E 76 00 00 00 03 00 93 00 14 72
[<<] E5 06 83 C4 30 0F A2 53
[>>] E5 19 13 00 14 11 13 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 EF C4

видно, что записи с высталенным 17-м битом и со сброшенным имеют одинаковую дату, но с выставленным 17-м битом значения P+,P-,Q+,Q- нулевые.
Вообще объясните суть 17-бита ?
Аватара пользователя
AngelOKES
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2021, 09:27

Re: Средние мощности, 17-й бит

Сообщение AngelOKES »

Тоже сейчас нашёл этот странный парадокс, объяснений никаких нет, основной профиль заполнился, профиль пишется куда-то в доп.профиль, который я не могу найти и стал разбираться с этим 17-битом, ничего не могу понять
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Средние мощности, 17-й бит

Сообщение Dmitriy »

Напишите в техподдержку mail@incotexcom.ru. Вышлем файл с разъяснением.
Аватара пользователя
AngelOKES
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2021, 09:27

Re: Средние мощности, 17-й бит

Сообщение AngelOKES »

Это письмо создано автоматически сервером Mail.ru, отвечать на него не нужно.

К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:

mail@incotexcom.ru
SMTP error from remote mail server after end of data:
host mx.yandex.net [77.88.21.249]: 552 5.2.2 Mailbox size limit exceeded 1623931710-cfnt9xWCU1-8UMOUTIo

Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»