Меркурий-230, станные некорректные данные в профиле мощности

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
VovaRSKES
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 10:16

Меркурий-230, станные некорректные данные в профиле мощности

Сообщение VovaRSKES »

Меркурий-230 в файле выгрузки профиля 30 мин мощности странные данные:
19:30 02.11.15 - все ок
20:00 02.11.15 - все ок
20:23 02.11.15 - почему время снятия 23 минуты, если снимает раз в 30 минут? (должно быть 20:30)
13:00 09.08.15 - откуда время 13ч и дата 9 августа, если снимали 2 декабря??? (должно быть 21:00)
21:30 02.11.15 - все ок
22:00 02.11.15 - все ок

Надо отметить что такие данные сразу на двух счетчиках на обоих вводах, в то де время/дата.
С чем связана такая выгрузка 30 мин профиля мощности?
http://s010.radikal.ru/i311/1512/6e/5cb22dd45f13.jpg
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий-230, станные некорректные данные в профиле мощн

Сообщение Sergey »

У вас же помечена получасовка, как несоответствие. Это значит данные не корректные и брать их в расчет нельзя.
Аватара пользователя
kosten
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 май 2015, 09:06

Re: Меркурий-230, станные некорректные данные в профиле мощн

Сообщение kosten »

Здравствуйте.
Аналогичная ситуация на счетчиках Меркурий-230. В профиле счетчика появляются получасовки с другой датой и другим временем. И этих получасовок может быть не одна, а несколько подряд. Что делать с таким профилем?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий-230, станные некорректные данные в профиле мощн

Сообщение Sergey »

kosten писал(а):Здравствуйте.
Аналогичная ситуация на счетчиках Меркурий-230. В профиле счетчика появляются получасовки с другой датой и другим временем. И этих получасовок может быть не одна, а несколько подряд. Что делать с таким профилем?
Если получасовки помечаются как "несоответствие", то эти данные нельзя использовать для расчетов. Происходить это может по простым причинам - это не обязательно сбой. Например счетчик был выключен. Пока он выключен данные новые не поступают в профиль мощности и там остаются старые данные.
Ответить