Подключени Меркурия 231 АМ -01 с ТТ

Сообщение dokar »

Вопрос по схеме из паспорта перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины) в ТТ ? Или можно после выхода из него . Поясню у вводного (до счётчика ) АВ, болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключени Меркурия 231 АМ -01 с ТТ

Сообщение Sergey »

У данного счетчика имеются перемычки внутри корпуса между клеммами 1 и 9, между 3 и 11 и между 5 и 13, поэтому внешние перемычки ставить проще между клеммами 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14