Установка коэффициента трансформации
Установка коэффициента трансформации
Добрый день.
Столкнулся с проблемой ввода коэффициента трансформации по току в счетчик Меркурий 230AR2-01:
Через конфигуратор установил связь с уровнем доступа "2";
Считал параметры (значение коэффициента трансформации по току = 1);
Ввел коэффициент = 120;
Записал параметры в счетчик;
Считал параметры, убедился, что коэффициент = 120.
При этом показания тока на счетчике не изменились.
Что делаю не так???
Столкнулся с проблемой ввода коэффициента трансформации по току в счетчик Меркурий 230AR2-01:
Через конфигуратор установил связь с уровнем доступа "2";
Считал параметры (значение коэффициента трансформации по току = 1);
Ввел коэффициент = 120;
Записал параметры в счетчик;
Считал параметры, убедился, что коэффициент = 120.
При этом показания тока на счетчике не изменились.
Что делаю не так???
Re: Установка коэффициента трансформации
это справочный коэффициент. п.о. верхнего уровня, его читает и сразу выводит данные, без него это просто блажь.
Re: Установка коэффициента трансформации
Вы хотите сказать, что пересчет в реальный масштаб надо производить на верхнем уровне? А счетчик так и будет продолжать считать с Кт=1? На кой тогда существует функция записи этих коэффициентов?cka4 писал(а):это справочный коэффициент. п.о. верхнего уровня, его читает и сразу выводит данные, без него это просто блажь.
Хотелось бы услышать комментарии производителя.
Re: Установка коэффициента трансформации
а техподдержку почитать, не, не судьба?dzhalnin писал(а):Вы хотите сказать, что пересчет в реальный масштаб надо производить на верхнем уровне? А счетчик так и будет продолжать считать с Кт=1? На кой тогда существует функция записи этих коэффициентов?cka4 писал(а):это справочный коэффициент. п.о. верхнего уровня, его читает и сразу выводит данные, без него это просто блажь.
Хотелось бы услышать комментарии производителя.
http://incotex-counter.blogspot.ru/2012 ... -post.html
Re: Установка коэффициента трансформации
Однако... Сначала введи, а потом считай и помножь. Лихо закручено. Проще сразу считать данные и помножить в верхнем уровне. Каналов меньше потребуется.
За исчерпывающий ответ спасибо.
За исчерпывающий ответ спасибо.
Re: Установка коэффициента трансформации
в доме стоит счетчик.меркурий 230 ART(точно не помню). прочитал посты. тоесть на экране отображается значения без учета коэф.трансформации? надо умножать на них чтобы все было так? Вопрос:
1 электросеть считывает показания по PLC, и может установить коэф трансформации какой угодно, неотходя от кассы?
2 показания на экране будут одни а у них другие, если введут не те коэф.?
3 имею ли права считывать параметры счетчика сам(Упр.комп.), что для этого нужно? пароль 2 уровня и все? пломба стоит как подключится??
Спасибо
1 электросеть считывает показания по PLC, и может установить коэф трансформации какой угодно, неотходя от кассы?
2 показания на экране будут одни а у них другие, если введут не те коэф.?
3 имею ли права считывать параметры счетчика сам(Упр.комп.), что для этого нужно? пароль 2 уровня и все? пломба стоит как подключится??
Спасибо
Re: Установка коэффициента трансформации
Если используются измерительные трансформаторы, то умножать показания на коэф надо обязательно. Сам счетчик коэф не учитывает. Он всегда выдает данные исходя из того, что приведено ему на вход. Далее считанные данные могут обрабатываться ПО верхнего уровня.Romeo87 писал(а):в доме стоит счетчик.меркурий 230 ART(точно не помню). прочитал посты. тоесть на экране отображается значения без учета коэф.трансформации? надо умножать на них чтобы все было так? Вопрос:
1 электросеть считывает показания по PLC, и может установить коэф трансформации какой угодно, неотходя от кассы?
2 показания на экране будут одни а у них другие, если введут не те коэф.?
3 имею ли права считывать параметры счетчика сам(Упр.комп.), что для этого нужно? пароль 2 уровня и все? пломба стоит как подключится??
Спасибо
Для самостоятельного считывания данных со счетчика необхоидим преобразователь интерфейсов, например Меркурий 221. Инструкция по подключению есть здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.html Чтение данных может производиться как на втором уровне доступа, так и на первом.
Re: Установка коэффициента трансформации
Спасибо! А электросеть вправе вообще отказать в подключении моего оборудования к 485 интерфейсу для учета? кто-нибудь имел дело с этим? преобразователь имеется, работаю с этим оборудованием) просто думал что счетчик выдает информацию уже с учетом коэф.
Re: Установка коэффициента трансформации
Для измерения коэффициента трансформации использовали СА610 в ТОЧПРИБОР, поделюсь ссылкой https://npp-tp.ru/products/17045/17046/ ... sa610.html