Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение next »

sestanlou писал(а): В принципе вопрос поста про законность умножения показаний общедомового Меркурий 230 на некий, непонятно откуда взявшийся и кем установленный коэфф. трансформации, равный 30.
У Вас общедомовой счетчик полукосвенного включения соответственно подключен через трансформаторы тока, например если установлены ТТ 250/5 то коэффициент будет 50 его нужно умножать на показания счетчика.
Аватара пользователя
novikov34
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:53

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение novikov34 »

1. У вас прибор Меркурий 230 ART-03 RN и ниже по правой стороне видны трансформаторы тока их номинал вы не сфотографировали скорее всего они Т-066 150/5
прибор учета ART-03 RN говорит о том что он может работать только на трансформаторах тока и он двух тарифный.

2. По бумаге видны два показания на начало периода и два показания на конец периода посчитав разницу умножаем на Кт=150/5=30 получаем 10110 общий расход, аналогично можно посчитать общедомовой расход ДЕНЬ и НОЧЬ.

3. В связи с тем что у вас установлен коммерческий общедомовой прибор учета, ваша управляющая компания обязана вас взять на расчет по приборам в квартирах у кого их нет по нормативам.

4. В соответствии с ПП РФ №... если вы не передали показания наступают последствия и вроде как без обратного перерасчета.

5. Есть ли в вашем доме юридические лица? второй прибор для чего установлен? Если это ЮР лицо то желательно ему установить двух тарифный прибор учета и вывести на расчет с гарантирующим поставщиком.
Аватара пользователя
novikov34
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:53

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение novikov34 »

Кстати вполне возможно у вас прибор учета подключен с ошибкой. Можно проверить правильность его включения нажимая правую кнопку ( ) запишите на листочек все цифры и буквы.
Аватара пользователя
sestanlou
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 12:46

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение sestanlou »

Благодарю за достойный ответ.
1. Завтра понажимаем кнопки () и сверим тип трансформаторов.
Однако, проблема он не решена. В частности, еще в 2013 г. Верховный суд РФ признал обязательство граждан подавать показания в жесткие сроки незаконным и отменил его. Поэтому никак не могут быть законными последствия без обратного перерасчета.
5. Юр. лица это видимо магазины, парикмахерская, и т.д. в первом этаже на местах выкупленных квартир и выведенных из жилого фонда. Как они расплачиваются с поставщиком мы не знаем.
И еще добавились проблемы:
1. У большинства жильцов ИПУ однотарифные и они платят по большему тарифу и днем, и ночью. Тогда на ОДН должна быть экономия, раз ОПУ двухтарифный, но никак не увеличение? Подозреваем, что на нас всех разбрасывают долги неплательщиков.
2. Если не проживающие не платят и не потребляют, но им начисляют по среднему - какому среднему? По дому? И ведь их непотребленная энергия не учитывается в ОПУ, но счета выставляются, они тоже не оплачиваются. И эти фактически несуществующие долги снова на всех раскидывают?
Иначе как объяснить, что весь реальный дом получает счета на еще 0,75 виртуального дома, потребляющего какую-то хитрую, неуловимую энергию?
Аватара пользователя
next
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 21:42

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение next »

Меркурий (ОДПУ) двухтарифный но может быть запрограммирован в однотарифный режим , на счет второго счетчика (энергомера) то скорей всего раньше учитывал ком.освещение , как я понимаю просто не стали снимать.
Аватара пользователя
novikov34
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:53

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение novikov34 »

По правой стороне на стене видны ящики с учетом, это тоже юр лица или предприниматели? Ясно что все это подключено из под вашего прибора учета.
Аватара пользователя
sestanlou
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 12:46

Re: Коэффициент трансформации Меркурий 230

Сообщение sestanlou »

Действительно, 3 трансформатора тока именно 150/5! Теперь возникает новый вопрос - разве не для того в счетчик программируют КТР, чтобы он сразу перемножался на показания и на табло выводил реальные цифры потребления? Справа в закрытом ящике тоже двухтарифный счетчик, но он закрыт на замок, возможно это как раз для юрлиц.
Нажатия кнопок ничего особого не выявило - там по кругу ходят показания Т1-Т4, но цифры только в Т1 и Т2, Т3 и Т4 - нули.
Резюме. Чем дальше в лес, тем больше дров. Многое стало понятно, но и добавились новые непонятки. Мы решили проявить гражданское неповиновение и пока суд да дело платить только по своим ИПУ, а выявлять неплательщиков и воров, и тем более платить за них, не наша обязанность точно. Время покажет.