Вопрос по счетчику меркурий 230 ART:
Как будет считать счетчик потреблённую электроэнергию, если перепутаны токовые обмотки трансформаторов тока, а именно
счетчик подключен согласно рисунка Б.2 руководства по эксплуатации, но при этом точка л1 тр-ра тока фазы В заведена на клему 5 счетчика, а л1 тр-ра тока фазы С заведена на клему 3 счетчика. Остальная схема подключения соответствует рисунку.
Как счетчик будет считать потребленную электроэнергию по всем трём фазам или две перепутанные фазы будут из расчета выведены?
Считает ли счетчик в данной ситуации нагрузку по модулю? Какая будет погрешность в показаниях?
Как считает счетчик если вект.диагр. не совпадают??
Re: Как считает счетчик если вект.диагр. не совпадают??
если перепутаны токовые между фазами то это минимум 60%, отсутствие напряжения на одной из фаз это тоже 60%.
Re: Как считает счетчик если вект.диагр. не совпадают??
Счетчик будет считать по модулю.
Re: Как считает счетчик если вект.диагр. не совпадают??
эл.счётчик Меркурий 230 АRT 03 учёт по 0.4 кв схема подключения собрана по напряжению А В С прямое чередование фаз, векторная диаграмма Фаза А 1ампер 150С Фаза В 1ампер 30С Фаза С 90L,будет ли эл.счётчик работать с погрешностью?
Re: Как считает счетчик если вект.диагр. не совпадают??
Нагляднее было бы прикрепить скриншот с диаграммой. Я так понял что у Вас что-то на подобии вот такой ситуации: https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.php?f=6&t=2176mamay писал(а):эл.счётчик Меркурий 230 АRT 03 учёт по 0.4 кв схема подключения собрана по напряжению А В С прямое чередование фаз, векторная диаграмма Фаза А 1ампер 150С Фаза В 1ампер 30С Фаза С 90L,будет ли эл.счётчик работать с погрешностью?