Связь с М230 по RS485

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
AlexFly
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 15:47

Связь с М230 по RS485

Сообщение AlexFly »

Пытаюсь подключиться к счетчику через адаптер Moxa uport 1150 по RS485. Счетчик с внешним питанием интерфейса. Для питания использую батарейку "Крона" на 9В. Результат стремится к нулю. Всякий раз в конфигураторе выскакивает сообщение "Нет ответа". Может это быть из-за того, что тока батарейки просто не хватает для питания интерфейса?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Связь с М230 по RS485

Сообщение Sergey »

AlexFly писал(а):Пытаюсь подключиться к счетчику через адаптер Moxa uport 1150 по RS485. Счетчик с внешним питанием интерфейса. Для питания использую батарейку "Крона" на 9В. Результат стремится к нулю. Всякий раз в конфигураторе выскакивает сообщение "Нет ответа". Может это быть из-за того, что тока батарейки просто не хватает для питания интерфейса?
Для питания интерфейса достаточно 30 мА