Связь с М230 по RS485
Связь с М230 по RS485
Пытаюсь подключиться к счетчику через адаптер Moxa uport 1150 по RS485. Счетчик с внешним питанием интерфейса. Для питания использую батарейку "Крона" на 9В. Результат стремится к нулю. Всякий раз в конфигураторе выскакивает сообщение "Нет ответа". Может это быть из-за того, что тока батарейки просто не хватает для питания интерфейса?
Re: Связь с М230 по RS485
Для питания интерфейса достаточно 30 мАAlexFly писал(а):Пытаюсь подключиться к счетчику через адаптер Moxa uport 1150 по RS485. Счетчик с внешним питанием интерфейса. Для питания использую батарейку "Крона" на 9В. Результат стремится к нулю. Всякий раз в конфигураторе выскакивает сообщение "Нет ответа". Может это быть из-за того, что тока батарейки просто не хватает для питания интерфейса?