неправильно считает меркурий230.
Re: неправильно считает меркурий230.
походу схема собран как высоковольтная.
Re: неправильно считает меркурий230.
схему нарисовать не смогу т.к. только 4 провода цветных остальные белые (КВВГ 10х2,5), одна земля или 0, три других напруга по фазам. Работали 2 спеца могли ли они ошибиться при прозвонке? неправильно подключить. 11,5А на 80 =900а при 400 тр-ре абсурд шины бы поплавились хотя и сделанны при коммунистах. начало вторички ТТ посаженно на 0. Боюсь что проверка придёт к выводу что кранты или счётчику или ТТ Как нам что-то доказать?
Re: неправильно считает меркурий230.
У нас такая же проблема счетчик Меркурий 230 ART -02 CN считает ровно в два раза меньше чем поставленный контрольный счетчик Меркурий 230 ART-02 CN , сдали на проверку в сервис ООО "НПК Инкотекс" в Москве на 16 Парковой д.26 ,сегодня звоню интересуюсь результатом ,мне отвечают ,что ничего не обнаружили.Импульсы моргают в два раза реже чем на контрольном счетчике . Как это обьяснить?
Re: неправильно считает меркурий230.
Может другой счетчик считает в два раза больше? Ну а если принять что счетчик исправен, то остается либо безучетное потребление и потери, либо схема включения.jog2 писал(а):У нас такая же проблема счетчик Меркурий 230 ART -02 CN считает ровно в два раза меньше чем поставленный контрольный счетчик Меркурий 230 ART-02 CN , сдали на проверку в сервис ООО "НПК Инкотекс" в Москве на 16 Парковой д.26 ,сегодня звоню интересуюсь результатом ,мне отвечают ,что ничего не обнаружили.Импульсы моргают в два раза реже чем на контрольном счетчике . Как это обьяснить?
Re: неправильно считает меркурий230.
Приезжали спецы из энергосбыта и спецы которые монтировали узел учёта Долго-долго чесали головы, подключали ноут... для снятия векторной диаграммы, 1ф и 3ф норма, по фазе 2 вектор напряжения был, а вектора тока не было, куча разных идей и вариантов На испытательной коробке на 0 был ток 5,4а, в конце концов пересадили токовый 0 на фазу 2, а фазу 2 на 0 в счётчике (на схеме 3 с 6) и о Чудо всё заработало ~ ф1-3,4а; ф2-3,6а; Ф3-3,3а. Но сначала всё ведь работало.
Re: неправильно считает меркурий230.
Получил 18.11 счетчик из сервисного центра , в акте экспертизы написано , что проверка не обнаружила вмешательства и ни каких отклонений от нормы . Установили на столб на то же место, считает правильно, но до проверки считал половину ,что это было ?
Re: неправильно считает меркурий230.
Надо быпо жить и радоваться полухаляве
Re: неправильно считает меркурий230.
Это было удачное стечение обстоятельств.jog2 писал(а):что это было ?