Разница показаний

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
trayspaev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:04

Разница показаний

Сообщение trayspaev »

Здравствуйте!Вопрос такой,у нас на РП стоит счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN ,а я говорю нужно по параметрам Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, насколько разнятся показание расхода электроэнергии если счетчик не поменять, т.е. если правильно понимаю есть на входе определенное сопротивление и они понижают напряжение до необходимого для счетчика, и если подключить М230ART-03 в место М230ART-00 то вероятно показание будут не верными. :?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Разница показаний

Сообщение Sergey »

Модификация 00 это 100-вольтовый счетчик и его надо включать через трансформаторы напряжения. Модификация 03 включается напрямую в трехфазную сеть напряжение 230 / 380 В