Занимаемся изготовлением станций с частотниками. Последнее время (возможно около года) на новых объектах возникает потеря связи со счетчиком. Используемый счетчик - Меркурий ART-02 PQRSIN. Мощность частотника (обычно он один) 7,5-11 кВт. После потери связи перезагрузка контроллера не помогает, помогает только выключение счетчика вводным автоматом. После этого связь появляется на некоторое время, где-то на 0,5-2 часа. В офисе, при работе без нагрузки, воспроизвести такое поведение не удалось.
Возможно частотник и вреден для здоровья счетчика, но дело в том, что подобные станции мы делаем уже не один год, а проблемы начались относительно недавно. Может быть в счетчик вносились какие-то изменения, снизившие его помехоустойчивость? Что можно предпринять для повышения надежности связи? Есть ли альтернативы этому счетчику? Может стоит перейти на другой?
Меркурий 230 перестает отвечать по RS-485
Re: Меркурий 230 перестает отвечать по RS-485
Альтернатива сейчас это Меркурий 234 ART PSergei_m писал(а):Занимаемся изготовлением станций с частотниками. Последнее время (возможно около года) на новых объектах возникает потеря связи со счетчиком. Используемый счетчик - Меркурий ART-02 PQRSIN. Мощность частотника (обычно он один) 7,5-11 кВт. После потери связи перезагрузка контроллера не помогает, помогает только выключение счетчика вводным автоматом. После этого связь появляется на некоторое время, где-то на 0,5-2 часа. В офисе, при работе без нагрузки, воспроизвести такое поведение не удалось.
Возможно частотник и вреден для здоровья счетчика, но дело в том, что подобные станции мы делаем уже не один год, а проблемы начались относительно недавно. Может быть в счетчик вносились какие-то изменения, снизившие его помехоустойчивость? Что можно предпринять для повышения надежности связи? Есть ли альтернативы этому счетчику? Может стоит перейти на другой?
Re: Меркурий 230 перестает отвечать по RS-485
Т.е. нарушается работа по последовательному интерфейсу? Не сталкивались с такой ситуацией. Что-то конкретное предложить для решения не смогу. Но частотники действительно смертельно вредны для счетчиков.
Re: Меркурий 230 перестает отвечать по RS-485
Появилась идея: что если взять счетчик с внешним питанием интерфейса и при потере связи передергивать питание. Как думаете, это сработает?
Re: Меркурий 230 перестает отвечать по RS-485
Самый простой вариант плохой связи по 485 это плохая фаза А или ее отсутствие - как следствие связь со счетчиком возможна короткими пакетами или вообще затруднительна.