Здравствуйте!
Приходили с очередной проверкой с энергосбыта и в журнале событий зафиксировались два события вскрытия, одна с 1 сек, и вторая 2 сек продолжительности.
Пломбы все целы и ни кто счетчик не трогал. Как такое возможно???
Выписали огромный штраф. Счетчик Меркурий-230 ART-02 установлен 16 ноября 2011г.
Что мне надо предпринять теперь???
Может эти секунды как погрешность и не учитываются???
Вот скрины со счетчика:
http://rghost.ru/47589930
Глюк счетчика???
Re: Глюк счетчика???
Подобных фактов до Вашего обращения выявлено не было. Более того,
пломба фиксируется крышкой жестко и случайно срабатывание произойти не
может.
Поэтому, уверен, что вскрытие все таки было.
Если Вы с моими заключениями не согласны, можно отправить прибор на
экспертизу в отдел ремонта Инкотекс. Более подробно об условиях
экспертизы можно узнать по тел отдела ремонта -(495) 797-67-54
пломба фиксируется крышкой жестко и случайно срабатывание произойти не
может.
Поэтому, уверен, что вскрытие все таки было.
Если Вы с моими заключениями не согласны, можно отправить прибор на
экспертизу в отдел ремонта Инкотекс. Более подробно об условиях
экспертизы можно узнать по тел отдела ремонта -(495) 797-67-54
Re: Глюк счетчика???
Спасибо, что ответили.
Ну вскрытия то не было, а за 2 сек. при вскрытии разве возможно что нибудь там сделать??? Это же немыслимо)
Ну вскрытия то не было, а за 2 сек. при вскрытии разве возможно что нибудь там сделать??? Это же немыслимо)
Re: Глюк счетчика???
Такую ситуацию наблюдал тоже ,причем неоднократно.
Даже были факты по 1-й секунде.
Если пломбы ГОСТ поверителя не вызывают сомнения, закрываем на это глаза.
Не знаю как у Вас ,у нас за прибор учёта абонент не несёт ответственность, только за сохранность всех пломб.
Если уж такая каша , отправляйте в вневедомственную експертизу на проверку пломб.
Если пломбы целы и не вызывают подозрения, смело идите в энергосбыт.
Даже были факты по 1-й секунде.
Если пломбы ГОСТ поверителя не вызывают сомнения, закрываем на это глаза.
Не знаю как у Вас ,у нас за прибор учёта абонент не несёт ответственность, только за сохранность всех пломб.
Если уж такая каша , отправляйте в вневедомственную експертизу на проверку пломб.
Если пломбы целы и не вызывают подозрения, смело идите в энергосбыт.
Re: Глюк счетчика???
Поймите нас правильно. Вот так, через интернет, мы не можем сказать определенно было вскрытие или нет. Запись в журнале говорит что было. Вы, что нет. Решение? Экспертиза.Raslan писал(а):Спасибо, что ответили.
Ну вскрытия то не было, а за 2 сек. при вскрытии разве возможно что нибудь там сделать??? Это же немыслимо)
А то, что вскрытие длилось 2 сек. может указывать как на то, что это сбой в программе счетчика, так и на то, что действовал не слишком умелый специалист по вскрытию. Умелые вообще следов не оставляют.
Для наглядности запись в журнале, когда вскрытие сделано позднее чем закрытие. Это рукотворный результат. Что тут о 2 сек говорит...
Re: Глюк счетчика???
Да уж, вот такого ещё не видел