Не удается установить связь с Меркурий 230
Не удается установить связь с Меркурий 230
Не удается установить связь с Меркурий 230 ART-02 PQRSIN.
Доброго дня!
При подключении к счетчику Меркурий 230 с помощью универсального конфигуратора выскакивает ошибка "Тест связи: неверный ответ от устройства!"
Две недели назад подключения проходили нормально. Преобразователь интерфейсов EL204-2.
Питание: напряжение между землей и (+) а так же землей(-) 2.16В. Подключение правильное.
Время ожидания ответа 200
Системный таймаут 25
Множитель 4
В чем проблема?
Можно ли сбросить настройки счетчика к заводским?
Доброго дня!
При подключении к счетчику Меркурий 230 с помощью универсального конфигуратора выскакивает ошибка "Тест связи: неверный ответ от устройства!"
Две недели назад подключения проходили нормально. Преобразователь интерфейсов EL204-2.
Питание: напряжение между землей и (+) а так же землей(-) 2.16В. Подключение правильное.
Время ожидания ответа 200
Системный таймаут 25
Множитель 4
В чем проблема?
Можно ли сбросить настройки счетчика к заводским?
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Если сообщение, что неверный ответ от устройства, то значить какой-то ответ то есть. Если он есть и это не то, то скорее всего у вас используется длинная линия, какова длина кабеля до счетчика?Serg DES писал(а):Не удается установить связь с Меркурий 230 ART-02 PQRSIN.
Доброго дня!
При подключении к счетчику Меркурий 230 с помощью универсального конфигуратора выскакивает ошибка "Тест связи: неверный ответ от устройства!"
Две недели назад подключения проходили нормально. Преобразователь интерфейсов EL204-2.
Питание: напряжение между землей и (+) а так же землей(-) 2.16В. Подключение правильное.
Время ожидания ответа 200
Системный таймаут 25
Множитель 4
В чем проблема?
Можно ли сбросить настройки счетчика к заводским?
Насчет настроек счетчика, то к заводским им скинуть нельзя, т.е. автоматической такой функции нет, если только вернуть их в ручную.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Расстояние до счетчика не более двух метров.
С конфигуратором меркурий 230 связь устанавливается, но выходят ошибки.
С конфигуратором меркурий 230 связь устанавливается, но выходят ошибки.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Такое может быть если перепутана полярность и отсутствует питание интерфейса либо включен режим эхозапрос. Попробуйте установить галочку эхозапросов.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Установил галочку эхо запросов конфигуратор меркурий 230 стал корректно работать.
А почему не удается подключиться с помощью универсального конфигуратора?
Так если стоит галочка эхо Ошибка: не совпадает эхо.
Если не стоит Ошибка: неверный ответ устройства.
А почему не удается подключиться с помощью универсального конфигуратора?
Так если стоит галочка эхо Ошибка: не совпадает эхо.
Если не стоит Ошибка: неверный ответ устройства.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Вам сюда http://incotex-counter.blogspot.com/201 ... .html#moreSerg DES писал(а):Установил галочку эхо запросов конфигуратор меркурий 230 стал корректно работать.
А почему не удается подключиться с помощью универсального конфигуратора?
Так если стоит галочка эхо Ошибка: не совпадает эхо.
Если не стоит Ошибка: неверный ответ устройства.
Так же нужно вытянуть перемычку внутри 221
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Для проверки причин необходимо установить монитор порта и проверить корректность ответов.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
Что бы при помощи монитора порта разобраться в причинах, надо как минимум знать протокол обмена счетчика, а лучше еще быть программистом. Но не все ими являются, а разобраться надо. Так что просим вариант решения попроще, чем установка монитора порта. Например добавить параметр "эхо запросов" в универсальный конфигуратор.j2j2j2 писал(а):Для проверки причин необходимо установить монитор порта и проверить корректность ответов.
Re: Не удается установить связь с Меркурий 230
А разве нет в Универсальном Конфигураторе Эхо?.
Только посмотрел , есть Эхо, а вот в ПО TaskGroup его нет.
Писал Русанову ,это даже не даёт возможности работать с Адаптер RS232-CAN "Меркурий 220"
Только посмотрел , есть Эхо, а вот в ПО TaskGroup его нет.
Писал Русанову ,это даже не даёт возможности работать с Адаптер RS232-CAN "Меркурий 220"