Здравствуйте. Помогите. Меркурий 231 АМ-01. Пришла сетевая организация, составила акт о неучтенном потреблении (сумма по акту 1 млн. руб.) якобы в связи с тем, что на клеммной крышке сорвана пломба (что не соответствует действительности). На Вашем сайте в описании прибора учета во вкладке Особенности указано: "Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)".
Означает ли это, что если даже допустить, что схема подключения была нарушена, то независимо от этого прибор учета будет вести учет в полном объеме?
Заранее благодарен.
Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)
Re: Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)
Учёт энергии будет вестись в полном объёме только в случае, когда нарушение схемы включения заключается в том, что перепутаны местами входные и выходные провода относящиеся к одной и той же фазе, так как в этом случае фазный ток в счётчике хоть и пойдёт в обратном направлении, но по величине будет тем же самым, что и при прямом подключении.