Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Альберт
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2021, 20:49

Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)

Сообщение Альберт »

Здравствуйте. Помогите. Меркурий 231 АМ-01. Пришла сетевая организация, составила акт о неучтенном потреблении (сумма по акту 1 млн. руб.) якобы в связи с тем, что на клеммной крышке сорвана пломба (что не соответствует действительности). На Вашем сайте в описании прибора учета во вкладке Особенности указано: "Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)".
Означает ли это, что если даже допустить, что схема подключения была нарушена, то независимо от этого прибор учета будет вести учет в полном объеме?
Заранее благодарен.

Теги:
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю)

Сообщение Dmitriy »

Учёт энергии будет вестись в полном объёме только в случае, когда нарушение схемы включения заключается в том, что перепутаны местами входные и выходные провода относящиеся к одной и той же фазе, так как в этом случае фазный ток в счётчике хоть и пойдёт в обратном направлении, но по величине будет тем же самым, что и при прямом подключении.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»