Добрый день! Не нашел поиском, поэтому новая тема. Имеем несколько Меркурий 230 AR-03 C. При попытке подключиться ноутбуком, используя Меркурий-221, выскакивает "Test=#Err-21 End". Все кнопки и флажки по инструкции: Тип счетчика -Меркурий 230, сетевой адрес - 057 (последние три цифры счетчика),интерфейс RS485, установлена галка Эхо (перемычка в М-221 установлена), порт живой, скорость 9600, четность-нет, время ожидания-100 мс, системный таймаут-100 мс, множитель-25.
При снятии галки Эхо, подключается якобы к М-236, с бредовыми данными в служебной информации.
При попытке зайти в другие разделы пишет "Открытие сессии:неверный ответ от устройства".
Ноут с Виндовс 8.1, при работе с Меркурием-233,234 через оптопорт Конфигуратор работает адекватно.
Буду признателен за советы!
Меркурий 230 AR не подключается к Конфигуратору через Меркурий 221
- Александр Т.
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 мар 2023, 16:49
Re: Меркурий 230 AR не подключается к Конфигуратору через Меркурий 221
C это САN интерфейс, к 485 его надо подключать наоборот + к -, - к + ( зачем Эхо? хотя я Меркурием-221 не пользовался). Также без S в названии надо подать 5В на питание интерфейса.