Выбор счётчика для дачи

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
Andrey SAS
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 11:52

Выбор счётчика для дачи

Сообщение Andrey SAS »

Здравствуйте, Сергей Юрьевич!
У нас в СНТ старая 3-х фазная, 4-х проводная электросеть, соответственно общего заземления нет. Часто, если не постоянно, бывают перекосы фазового напряжения. Бывали случаи "отгорания общей "0-й" фазы". Сейчас строимся. Будет заводиться в дом 3-х фазное питание. По факту равномерное распределение нагрузки по фазам, пока не получается (1, 3-х фазные оборудования, станки; однофазное питание старых строений). Бывает когда, например, потребление электроэнергии приходится только на одну фазу.

Вопросы:

1) Возможно ли при таких условиях установить счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ-01i; (или другой), в варианте 3-х фазного подключения?

2) Как защитить счётчик электроэнергии от перекосов фаз входного напряжения и неравномерности нагрузки по фазам?

3) Насколько будут искажаться показания счётчика при нагрузке только на одну фазу?

4) Где можно посмотреть оптимальные схемы подключения электросчётчика при данных условиях?

5) Простейшие варианты общего учёта электроэнергии для СНТ со счётчиками Меркурий (СНТ 89 участков)

Заранее благодарен за ответы!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Выбор счётчика для дачи

Сообщение Sergey »

Andrey SAS писал(а): Вопросы:

1) Возможно ли при таких условиях установить счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ-01i; (или другой), в варианте 3-х фазного подключения?

2) Как защитить счётчик электроэнергии от перекосов фаз входного напряжения и неравномерности нагрузки по фазам?

3) Насколько будут искажаться показания счётчика при нагрузке только на одну фазу?

4) Где можно посмотреть оптимальные схемы подключения электросчётчика при данных условиях?

5) Простейшие варианты общего учёта электроэнергии для СНТ со счётчиками Меркурий (СНТ 89 участков)

Заранее благодарен за ответы!
1) А что Вас смущает? У Вас трехфазный ввод, соответственно устанавливается трехфазный счетчик.
2) Разместить нагрузку равномерно. Что тут еще посоветуешь?
3) ГОСТом установлена дополнительная погрешность при несимметрии напряжения в размере 2 и 4 процентов, для счетчиков 1 и 2 классов точности соответственно.
4) Могу предложить типовые схемы: http://www.incotexcom.ru/askue_tsx.htm
5) Для СНТ, чаще всего используют PLC PLC технологию сбора данных: http://www.incotexcom.ru/plc_all.htm, но могут использоваться и другие варианты, из приведенных выше, а также их комбинации.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»