Здравствуйте. У нас один умник решил доказать что энергия поставляется некачественная и ему должны деньги. Делает он это опираясь на журнал ПКЭ. Выяснилось, что на недавно установленных счётчиках всё нормально. Но если счётчик несколько месяцев постоит на объекте, хронология журнала ПКЭ нарушается, данные теряются. Оказалось все Меркурий 206 и Меркурий 203.2Т так себя ведут. Это брак или в настройках счётчика ошибка. Так же он где то на форумах вычитал, что у счётчиков меркурий при выключении-включении часы счётчика добавляют несколько секунд. Мы проверили на новых, из коробки, да время меняется на 1 секунду. 10 раз выключишь, время убежит вперед примерно на 10 секунд. С этим что делать, он нас достал.